首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 问一下单相接地如何处理求告知?

问一下单相接地如何处理求告知?

浏览次数:379|时间:2024-04-23

热门回答

2024-04-26清砖淡瓦
电流接地选线装置,是一种电力行业使用的保护设备。该设备适用于3KV-66KV中性点不接地或中性点经电阻、消弧线圈接地系统的单相接地选线,用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统,能够指示出发生单相接地故障的线路。

102

2024-04-26知足知不足m
您好,电流接地系统是指中性点不接地、经消弧线圈接地或经高阻接地方式的电力系统,国内大部分66kV及以下电网都采用这种接地方式。它的主要缺点是在发生单相接地故障时无法迅速确认问题出在哪一条线路上。由于这种故障引起的相电压升高对系统的绝缘性能构成很大威胁,必须迅速查出故障线路并加以排除。

304

2024-05-06栗子酱89
电流接地选线装置,是一种电力行业使用的保护设备。该设备适用于3KV-66KV中性点不接地或中性点经电阻、消弧线圈接地系统的单相接地选线,用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统,能够指示出发生单相接地故障的线路。

50

2024-04-21风火轮妹妹123
电网运行正常时,在不发生单相接地故障的情况下,一般是不存在强电对弱电造成的电磁干扰问题。但是当电网运行中发生单相接地故障时,不同的中性点接地方式电网,对弱电系统的电磁干扰程度就会有明显的不同,这表明电网中性点接地方式与其对通讯系统造成的干扰有着密切的关联。电网运行中若发生单相接地故障时,在接地点必将产生较大接地电流,该电流通过电磁耦合,静电耦合,地中电流传导等形式对通讯系统造成干扰,且干扰程度随接地电流的大小而变化。它的主要表现形式为:音频干扰、工频干扰、接触干扰和纵向电势等。电网发生单相接地故障时,若电力线与通讯线存在平行走向时,电磁耦合产生的感应电压会对平行走向通讯系统造成干扰影响;或当电力线导线一相、两相断线后直接搭在通讯线上时,通过导线接触从而对通讯系统造成干扰;或电网运行中发生中性点位移而产生较大位移电压,通过电容耦合而对通讯系统造成干扰影响。强电对弱电造成干扰危害表现为:轻者影响质量,电话回路中杂音增大,信息失真和误码率增多等;重者则危及通讯设备和人身安全。如通讯设备绝缘击穿,机房着火,人员伤亡以及导航指挥信号错乱或误动而导致失误发生事故等。

304