走线架安装有哪些规范:
(一)作业条件
1、技术准备:审阅设计图纸,现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。
2、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:
(1)电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
(2)电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。
(3)梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。
(4)桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。
(5)电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:①桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。②电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③控制电缆桥架间不应小于0.2m。④弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。
(6)下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。①1kv以上和1kv以下的电缆。②强电、弱点、控制电缆③应急照明灯和其他照明电缆④向一级负荷供电的双路电源电缆
(7)几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。
(8)电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
(9)电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。
(10)缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
(11)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施,
(13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线,
(14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理,
(15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。
(16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。

268

2024-04-10冒冒爱雨雨
你好,很高为你解答据我所知,空调外机安装的要求有:
室外组安装的理想位置是北墙或东墙,那里受太阳的直射少;如果一定要装在南墙或西墙,最好有遮阳的物体。
保证室外机的空气正常流通。室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。冷凝器的背面和侧面应距障碍物20cm以上,正面应距障碍物40cm以上。
室外机组安装于坚固的墙面或阳台地板上,以减少振动。机组应尽可能靠近室内机组,减少管道阻力和氟里昂损失。
空调安装架的承重能力应不低于空调机组自重的4倍,承重能力至少不低于180公斤。安装架和安装面之间应该连接牢固、稳定可靠。使用膨胀螺栓固定,钢制安装架应经过防锈处理。
空调外机的安装高度应低于内机的高度,以保证润滑油能够流回压缩机润滑。如特殊情况需要安装在高于内机的位置,必须设置回油弯。希望我的回答能帮助你。

188

2024-04-24shaaaronzy
施工细则:
一、确定点位 
1 、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图 ,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 
2 、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致, 背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。若有多个暗 盒 
在一起,暗盒之间的距离至少为 10mm 。
二、 开槽 
1 、确定开槽路线:根据以下原则: 
① 路线最短原则; 
② 不破坏原有强电原则; 
③ 不破坏防水原则。 
2 、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定 PVC 管的多少,进而确定 槽的宽度。 
3 、确定开槽深度:若选用 16mm 的 PVC 管,则开槽深度为 20mm ;若选用 20mm 的 PVC 管,则开槽深度为 25mm 。 
4 、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。 
5 、线槽的测量:暗盒、槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点 测量,线槽宽度如果放两根以上的管,应按两倍以上来计算长度。
三、 布线 
1 、确定线缆通畅: 
① 网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断; 
② 有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断; 
③ 其他线缆:用相应专业仪表测试通断。 
2 、确定各点位用线长度: 
① 测量出配线箱槽到各点位端的长度; 
② 加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为 200mm - 300mm 。 
3 、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签 ,并注明:弱电种类-房间-序号。 
4 、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管横截面积的 80% 。
四、 封槽 
1 、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面 20mm 外,其他暗盒 与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。 
2 、固定 PVC 管: 
① 地面 PVC 管要求每间隔 一米 必须固定; 
② 槽 PVC 管要求每间隔 两米 必须固定; 
③ 墙槽 PVC 管要求每间隔 一米 必须固定。 
3 、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。 
4 、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。

119

2024-04-09id独自等待
走线架安装有哪些规范:
(一)作业条件
2024-04-26小白黄条条猫
控制柜走线槽价格一般在30元在右一米,控制柜走线槽和走线架配合使用,安装方式很多钟,根据机房布线的需要,可以在走线架正上方,也可以在走线架正下方,也可以在走线架的侧上方或侧下方。

59