首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 防雷接地扁钢搭接长度哪位了解有什么要求的吗?

防雷接地扁钢搭接长度哪位了解有什么要求的吗?

浏览次数:1272|时间:2024-05-10

热门回答

2024-05-07酸甜苦辣咸丫头
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》24.2.1
当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:
1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;
5 除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。
希望对你有帮助

171

2024-05-11小笼包不怕胖
接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
一、扁钢为其宽度的2 倍(且至少3 个棱边焊接)。
二、圆钢为其直径的6 倍。
三、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6 倍。
四、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

290

2024-05-23redfishchy
2024-05-11pinguo0911
接地扁钢安装工艺要求在进行了区间接地扁钢施工时严格执行以下工艺要求:
(1)接地扁钢连接应采用搭接焊接,搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,三面施焊,扁钢在焊接前,焊面进行仔细打磨,去掉镀锌层,焊接头表面光滑平整牢固,表面进行防锈处理。
(2)接地扁钢安装在电缆支架的下端,电缆支架备料时留好接地扁钢的安装孔,扁钢与电缆支架的连接应坚固可靠。
(3)在需要穿越区间人防门、隧道上空以及车站风井门时,接地扁钢应断开,接线端应使用铜质接线鼻,与扁钢通过铜质螺栓进行压接,压接面应进行热搪锡处理。
(4)接地扁钢应与车站综合接地体连接良好,接地扁钢与车站综合接地体接地铜排间采用1根截面积35mm的铜线进行连接,铜线与综合接地铜排以及铜线与接地扁钢的连接采用铜质接线鼻,通过铜质螺栓压接,压接面应热搪锡处理。
(5)在接地扁钢上使用的所有螺栓、垫圈、螺母等均应进行热镀锌处理。
(6)为保证接地扁钢接地效能,需在接地扁钢上进行钻孔作业时,满足以下要求:应沿接地扁钢中心线进行钻孔作业;相邻孔间距不小于100mm;在接地扁钢上钻孔的孔径(直径)应不大于10.5mm。希望能帮到你

128

2024-05-14喊我11就很好
屋面防雷接地搭接长度合适的是;
1.扁钢与扁钢焊接不少于2倍,两个大面不应少于3个棱边焊接;
2.圆钢与扁钢不应少于圆钢直径的6倍,双面施焊;
3.应在三类防雷建筑物整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择.

104

2024-05-21土耳其电信
扁钢是40*4的 预留的长度不到70mm
扁钢搭接长度为2B,40的扁钢至少8公分长,且三面焊接。

16