首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 自己建造的房屋避雷接地怎么做有谁说说看?

自己建造的房屋避雷接地怎么做有谁说说看?

浏览次数:1158|时间:2024-05-02

热门回答

2024-05-18爱延续泉泉
首先要做个2乘2或3乘3的接地网,联通楼梯四个角的钢筋连接好就行了,同事保证接地网下面引线入地最少0.5米,这要看当地的烂泥导电指来选择,最好这中弄个1.5米。

20

2024-05-21遍地孔方兄
房屋避雷针安装方法1.杆避雷针制造和安装避雷针由接闪器(即避雷针的针尖)、支杆、接地引线和接地体四部分组成。针尖用粗一点的铜丝、铁丝做成,用粗铁棍更好;支杆可用木杆,也可用金属杆;接地引线可用粗一点的铁丝或其它带状金属条,上端与针尖相连,下端与埋入地下的接地体相连,连接必须用焊接。接地引线必须用整根线,并选择最矩离接到接地体上,尽量不弯曲。接地体是埋在地下的金属物件,通常用钢管、角钢、钢针等做成,长度应取1~2m。埋没深度不小于2m。避雷针接地体不能与其它接地体混用,必须独立接地。2.金属杆避雷针的制造和安装用金属杆做支杆的避雷针,可利用金属支杆本身导引雷电流而不需另设接地引线。避雷针针尖与金属杆焊接在一起。埋入地下的接地体可用钢管、角钢、钢针等做成。长度应取1~2m。埋没在深度不小于2m的坑中,坑中可撒些盐。在选择避雷针安装位置时,应尽量离开人们通过的道路和进出口,以防雷击时避雷针附近产生的跨步电压伤害人体。

65

2024-05-11刘小淼淼淼
答:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
  
一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
  
  
二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。
  
三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。
  
四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。

194

2024-05-13王子恭贺
首先要做个2乘2或3乘3的接地网,联通楼梯四个角的钢筋连接好就行了,同事保证接地网下面引线入地最少0.5米,这要看当地的烂泥导电指来选择,最好这中弄个1.5米。

203

2024-05-04happybaozi
当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.3m处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。

75