首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 谁清楚防雷接地棒主要用在哪里解释下?

谁清楚防雷接地棒主要用在哪里解释下?

浏览次数:1500|时间:2024-05-08

热门回答

2024-05-04定州人民
防雷装置是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器(SPD)及其他连接导体的总和。一般将建筑物的防雷装置分为两大类——外部防雷装置和内部防雷装置。外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置组成,即传统的防雷装置。内部防雷装置主要用来减小建筑物内部的雷电流及其电磁效应,如采用电磁屏蔽、等电位连接和装设电涌保护器(SPD)等措施,防止雷击电磁脉冲可能造成的危害。接地装置是防雷装置的重要组成部分。接地装置向大地泄放雷电流,限制防雷装置对地电压不致过高。除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。

171

2024-05-05Sunny彩妆半永久
2024-05-15托尼小吃货
防雷接地,首先要探测周围的地形地貌,了解工程概况,然后进行材料,器具和人员的准备,如果是在室内用,室内用主要用在电力设备上接电接地,接线线夹采用平口螺旋式,接地方式采用接地线夹(接母排和铜排式)。低压接地线,分为室内设备用接地线和室外线路接地线两种,一般低压线路采用三相四线制。如果用于室外,室外线路多采用双簧式,接地方式采用入地地丁方式,安装在房屋最高点,埋好引下线,引下线的连接一定要牢靠,接地线尽量垂直,埋地两米深,在散点盐,进行泥土的回填。

208

2024-05-12雁归来无痕
建筑基础梁柱中作为防雷接地的接地体、引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要跨接外,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢作为跨接。焊接倍数为6b,焊接牢固,焊缝饱防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。希望我的回答对你有帮助。

74