2024-04-29比福爷爷
弱电布线施工规范一:强弱电线路需分开布线施工队为了施工方便,将所有线路收纳到一起。这样做的后果是线路之间会受到干扰,导致信号不稳定,而且还会留下火灾隐患。因此在电路施工的时候,强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于30cm,最好是50cm,交叉必须成直角。弱电所穿线管应采用钢管或硬质PVC管,PVC管价格相对便宜,比较常用,但是对信号屏蔽效果没有铜管好。因此,如果所步线路存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应该采用钢管作为穿线管。弱电布线施工规范二:不同弱电线之间需分开走管为避免信号干扰,网线、电话线、有线电视线等弱电在电路施工中要单独穿管,不可穿在同一管内。弱电布线施工规范三:先布管再走线弱电施工和强电一样,在施工时应该先安装管路,然后再穿线,这样就可以避免将来进行换线时,出现线无法抽动的现象。

285

2024-05-14sweetdream8
线路重新布局:线路如果老化,则全部重新开槽穿管布置走线,包括照明,电源和空调;弱电:电视电话网线音响线等,尽量别用原来的线路,出了问题不容易换线,一旦重走明线影响装饰效果,装修完再开槽新走也麻烦。老线可能强弱电走线不规范,强弱电线管路距离太近信号互相影响,最好都拆除或者把线抽出来;希望我的回答对你有所帮助!

102

2024-05-02一人食24
2024-05-02Hello糖咖啡
在规范中,强弱电插座间距为300mm~500mm,但现实施工中,多数强弱电插座都是紧贴在一起,且在验收时有被忽略,发现质监单位很少提这个问题。我曾用电视线试了一下,采用塑料线槽敷设的电视线路,在距用户配电箱(明装,金属外壳)约10cm~12cm时,电视机无信号;当加大到20cm左右时,信号恢复。有人说,当弱电线路(含电话、网络、电视等)采用屏闭线时,强弱电插座可紧贴在一起,完全不受影响。在施工中,强弱电插座间距是否要按30cm~50cm执行?希望各位给下自己的想法,大家讨论下,谢谢!