屋面防雷接地搭接长度合适的是;
1. 扁钢与扁钢 焊接不少于2倍,两个大面不应少于3 个棱边焊接; 
2. 圆钢与扁钢不应少于圆钢直径的6倍,双面施焊; 
3. 应在三类防雷建筑物整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择.

204

2024-05-14狂狼行天下
幕墙防雷接地安装方法:
1、防雷引下线及接地线焊接必须采用双面焊接,焊接处做好防腐处理。支架安装距离在1-1.5cm之间,一到三类防雷建筑物防雷引下点分别小于12、18、25cm。
2、屋面金属物必须与做电焊焊接连通。
(1)按设计要求找出全部引下线主筋位置,用油漆作好标记,距室外地坪1.8米处焊好测试点,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm,做完后请有关人员进行隐检做好隐检记录。
(2)土建装修完毕后,将引下线在地面上下面2米的段套上保护管,并用卡子将其固定牢固,刷上红白相间的油漆。希望对您有帮助。

43

2024-05-14.芒果pai
屋面防雷接地搭接长度合适的是;
1. 扁钢与扁钢 焊接不少于2倍,两个大面不应少于3 个棱边焊接; 
2. 圆钢与扁钢不应少于圆钢直径的6倍,双面施焊; 
3. 应在三类防雷建筑物整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择.

35

2024-04-29新月之垣
1、扁钢与扁钢 焊接不少于2倍,两个大面不应少于3 个棱边焊接;
2、圆钢与圆钢 不应少于圆钢直径的6倍,双面施焊;
3、圆钢与扁钢不应少于圆钢直径的6倍,双面施焊;
4、扁钢与钢管、 扁钢与角钢搭接长度,紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上、下两侧施焊,并应焊以由扁钢弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由扁钢本身弯 成弧形或直角形与钢管或角钢焊接 ;
希望我的回答能帮到您

78

2024-05-05小梅0429
1、凡设有防雷引下线的柱子,桩基锚入承台的钢筋选2根(一般选对角)与承台钢筋笼做电气连接;
2、与桩基做电气连接的承台钢筋笼要跟与承台相连的所有主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接;
3、凡设有防雷接地引下线的柱子四角筋或对角筋(根据设计图纸要求,注:柱角筋一般均大于16mm)跟与之相交的主梁、次梁、连梁的上排筋两根角筋做电气连接;
4、外接端子一般是设在柱子上的,做法详见设计图纸或预埋件图集04G362,一般做法是与作为防雷接地引下线的角筋做电气连接(连一根就行了);电气连接的意思是:可以直接搭接焊,如果不能直接搭接焊,就可以按规范拿10的光圆钢筋搭接焊,焊接长度单面焊12D,双面焊6D;注意:
1、防雷接地无非就是把房子做成一个钢筋笼子,做好电气屏蔽,不让大自然释放的雷电打击进入建筑物内部,原理详见高中课本法拉第笼式电机部分的知识。
2、所以所有的电气连接都要联通,设有防雷引下线的桩基础、承台、柱子、和所有基础梁和屋顶的接闪器(避雷带)要做好电气连接。

148

2024-05-03爱谁是谁007
接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6M,角钢及钢管接地体应垂直配置。垂直接地体长度不应小于2.5M,其相互之间间距不小于5M,接地体埋设位置距建筑物不小于1.5M,遇有垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土并分层夯实。镀锌元钢焊接长度为其直径的6倍以上并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)镀锌元钢与镀锌扁钢连接时其长度为圆钢直径的6倍以上。采用搭接焊时其焊接长度为:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直、煨弯处不能有损伤或死弯,直线段上不应有明显弯曲,并应立置。