首页 > 装修知道 > 装修流程 > 水电改造 > 请问监控机房防雷接地怎么做有什么注意的呢?

请问监控机房防雷接地怎么做有什么注意的呢?

浏览次数:1412|时间:2024-05-11

热门回答

2024-05-09蝎子豆丁
您好!计算机机房防雷接地需做的四个方面,供参考:1、考虑到雷电或其他电信设备的干扰,计算机房不宜设置在大楼的顶层或靠外墙侧,特殊情况限制的,应设置屏蔽层防止雷电干扰。对于特别重要的计算机系统,应考虑设置独立的屏蔽机房。建筑物(包括计算机机房)内设备及管线接地安装应按照相关规范执行,做好等电位联结;2、防止雷电危害还应防雷击引起的电磁脉冲,计算机房的配电箱应设置SPD(防电磁浪涌)保护装置,防止机房供电电源由于雷击电磁脉冲而造成断电。另外,对于重要的系统主机,其通讯电缆也应设置SPD保护装置,由于通讯电缆数量一般比较多,因此通讯线的保护设置应根据具体实际情况合理设置;3、电气接地系统宜采用TN-S接地系统,PE线与相线分开,机房电源接入处应做重复接地;4、机房接地一般分为交流工作接地、直流工作接地、安全工作接地、防雷保护接地。根据《建筑物防雷设计规范》(2000年版)的要求,防雷设计采用共用接地系统时,各接地系统宜共用一组接地装置。信息系统的所有外露导电物(各种箱体、壳体、机架等金属组件)应建立一等电位联结网络。因此,电气防雷设计应在计算机房设置专用的等电位联结排,通过引下线与大楼总等电位联结排连接。根据共用接地系统的层层等电位原则,采用结构主钢筋作为引下线,更适用于共用接地系统。另外强调,大楼接地系统的接地电阻不应大于1Ω。《计算机机房防雷设计规范》(GB50174-93)的第四节要求:第四节 接地第6.4.1条 电子计算机机房接地装置的设置应满足人身的安全及电子计算机正常运行和系统设备的安全要求。第6.4.2条 电子计算机机房应采用下列四种接地方式:一、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;二、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;三、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;四、防雷接地,应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》执行。第6.4.3条 交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。第6.4.4条 对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其它接地装置的接地体之间的距离,应按计算机系统及有关规定的要求确定。第6.4.5条 电子计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施。第6.4.6条 当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,宜将各电子计算机系统分别采用接地线与接地体连接。

232

2024-05-20核桃丫头
监控机房的防雷问题:除了传统的接地以为,最关键的是选用避雷器,传统的避雷器安装时都要求要严格接地,接地不好防雷效果就不好,而很多机房要达到4Ω以下的接地电阻也有困难。按照电工公式:V=I·R,假如果雷击电流20KA经过地线,地线的电压也会很高,=20KA×4Ω =20000×4=80000V,此时地线电压就有8万伏,这就是很多防雷文章、防雷杂志里说的地电位以及地电位反击了。说白了就是这种传统的防雷方式,在20KA的雷电流下会在线路依然有8万伏的雷电脉冲电压进入到设备上,这也是为什么安装了避雷器还频频出现雷击打坏设备的根本原因。以上内容可以参考下!

147

2024-05-18戴小卓269500767
楼房避雷接地是怎么做的:1,如何设置避雷针2,如何配防雷器(浪涌保护器),是否要做分级保护3,做好接地。防雷接地首先要做个2乘2或3乘3的接地网,联通楼梯四个角的钢筋连接好就行了,同事保证接地网下面引线入地最少0.5米,这要看当地的烂泥导电指来选择,最好这中弄个1.5米。

329

2024-05-17大熊二的小熊大
