接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接;接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2;等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设;铜质接地线的连接应焊接或压接,并应保证有可靠的电气接触。钢质接地线应采用焊接;接地线与接地体的连接应采用焊接。安全保护地线(PE)与接地端子板的连接应可靠,连接处应有防松动或防腐蚀措施;接地线与金属管道等自然接地体的连接,应采用焊接。如焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应有良好的导电性和防腐措施。

20

2024-05-07小鱼果MM
您好, 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。 3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。 4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。桥架接地线 ??可镀锡 电缆桥架跨接线(接地线),分铜质,铜包铝质, 常规长度为200mm、250mm、280mm、300mm, 可按用户要求定制任意长度规格。 希望我的答案对您有帮助,望采纳!

167

2024-04-27zhijuan0628
2024-04-24duanxuehan
当保护接地线(PE)与动力线在同一个电缆内时,其截面选择如下:相线截面16平方以下,接地线截面跟相线一样,相线截面16至35接地线16,相线截面35以上,接地线截面不小于相线一半。