防雷接地相关国家标准与规范有:
1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版);
2、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004;
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;
4、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008;
5、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002;
6、《防止静电事故通用导则》GB12158-2006;
7、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;
8、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006。知识点延伸:防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。

19

2024-05-04xuemei1987
有很多规范的,主要看下前2个,其他了解下《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000版)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002《防止静电事故通用导则》GB12158-2006《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

128

2024-04-28Jacksperoll
按照国家标准验收:1,图纸资料;2,采用材料的质量证明;3防腐层损坏的修复方法;4,隐蔽记录;5与主体结构的连接做法;6,质量验收资料;7;检验批评定;8,有关单位、人员验收资料;8接地防雷连接、电阻测试;

53

2024-05-04晴天小希希
2024-05-11狐狸的小屋
防雷验收标准如下:
1、保证项目:用材及网格尺寸和接地电阻必须符合设计要求。
2、基本项目:网格及支持件安装应符合如下规定:
合格:架空高度适宜,位置正确,网格交叉点焊接完好,支架布置均一,曲率半径正确,牢靠坚固,与保护面平行,防腐良好。
优良:在合格基础上,要求焊缝平整光滑,网格布置均匀平整,防腐均匀,支架有良好的导电性。
3、检查数量:网格数的30%,支架全数。
4、检验方法:抽样观察检查和器测或检查施工记录。

37

2024-05-03yanrongsun
你好,铝合金门窗工程设计施工及验收规范:1玻璃镶嵌的支撑与固定,应使玻璃边缘不直接接触框架型材,并使玻璃重量分布均匀,防止框架变形,同时确保不同开启形式的门窗扇启闭性能良好。2承受玻璃重量的中横框型材垂直方向的挠度值应不大于3mm。二玻璃镶嵌构造设计应符合以下要求:1玻璃与框、扇型材槽口的镶嵌配合尺寸,应符合现行国家标准《铝合金门》和《铝合金窗》的玻璃装配要求。2玻璃承重垫块的材质、尺寸、安装位置,应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113)关于玻璃安装材料及其使用中对支承块的要求。三隐框、半隐框窗玻璃与结构胶粘结胶缝宽度、厚度的设计计算,应考虑风荷载效应、玻璃自重效应和温差效应,按照现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102)中结构硅酮密封胶的宽度、厚度计算方法进行。四防雷设计4.9.1建筑外窗的防雷设计,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定。
一、二、三类防雷建筑物,其建筑高度分别在30m、45m、60m及以上的外墙窗户,应采取防侧击和等电位保护措施,与建筑物防雷装置进行连接。4.9.2防雷构造设计应符合下列规定:1窗外框与洞口墙体连接固定用的连接件可作为防雷连接件使用,但要保证该连接件与窗框具有可靠的导电性连接。固定连接件与窗框采用卡槽连接时,则应另外采用专门的防雷连接件与窗框进行可靠的螺钉或铆钉机械联接。2窗外框与防雷连接件连接处,应先将其非导电的表面处理层除去,再与防雷连接件连接。3防雷连接导体可采用热浸镀锌处理的直径不小于8mm圆钢或同等截面积扁钢,导体应与建筑物防雷装置和窗框防雷连接件进行可靠的焊接连接。

179