首页 > 装修知道 > 装修流程 > 完工验收 > 电气配管安装工程隐蔽验收记录SG-A094怎么填写?

电气配管安装工程隐蔽验收记录SG-A094怎么填写?

浏览次数:79|时间:2024-05-16

热门回答

2024-05-21Z黑暗中獨舞
弱电施工验收步骤:
1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。
2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用。
3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序。
4、隐蔽工程:经多方检验合格,向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可隐蔽。
5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。
6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐备,2填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。
7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无破裂。
8、其他系统按照各自的标准执行。
9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。
10、系统自检100%合格,连续试运行正常,可方作竣工验收报告。填写《智能弱电工程竣工验收证明书》。在自检合格后,我公司在竣工验收前10天,向建设单位、监理单位申报。工程竣工验收由建设单位组织进行。建设单位、监理单位(也可会同专家组)验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,签以“竣工验收证明书”。
11、验收合格后,建设单位操作人员经我单位上岗培训合格,方可移交建设单位使用,并发出移交通知书。
12、最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。
13、工程移交:办理“建筑安装工程施工资料移交书”,并由双方负责人签章,并附“技术资料移交明细表”。内容包括:中标通知书、竣工工程一览表、工程竣工图、施工图会审记录、工程设计变更记录、施工变更洽商记录、工程开工报告、蔽工程验收记录、系统调试记录、分项工程质量检验评定、分部工程质量检验评定、单位工程设备安装质量检验评定、系统运行记录、工程质量事故发生的情况和处理结果、竣工验收申请单、竣工验收证明书、操作人员培训记录表等。工程所使用的各种重要材料、设备安装记录或出厂证明文件、新工艺、新材料、新技术、新设备的试验、验收和鉴定记录或证明文件。向业主和集成商办理工程移交手续。固定资产移交、竣工结算和竣工决算、工程保修等手续,并签认交接验收证明书。工程完工验收后,办理工程结算手续,由我单位编制工程决算,上报有关部门批准。

142

2024-05-10小悟空harrywang
电气工程施工质量监理实施细则
一、综述(请根据图纸内容填写)
二、电气监控部位(按工程包含的系统填写)1.动力系统:包括低压配电箱(柜)、电动机、动力配管线等工程:2.照明系统:包括照明配电箱、照明配管、灯具、开关、插座面板等安装工程:3.消防报警系统:包括消防控制柜、消防配管线、消防广播、模块、探测器、报警器、显示、手报等安装;4.防雷接地保护保统;包括防雷装置系统安装。
三、电气安装工程质量控制项目(按工程包含的项目填写)1.电线导管、电缆导管和线槽设工程;2.成套配电柜、控制柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程;
3.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线;
4、不间断电源安装工程;5.电器照明器具及开关、插座风扇的安装工程;6.综合布线工程;7.火灾报警系统设备安装;8.避雷针(网)及接地装置安装工程,质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。
四、电气安装工程监理预控措施决定电气安装工程质量的三大因素为设计、施工及材料和设备制造。
1、设计文件复核及优化电气专业监理下程师首先应该熟悉电气安装下程设计图低及说明书,参加图纸会审并做好记录。全面了解设计要求和使用要求。
(1)设计文件的组成内容是否符合标准、规范;
(2)设计说明、工程数量、设备和主要材料是否与施工图相符,施工图相互间是否符合一致,设计文件是否有错误和遗漏;
(3)室内外设备的布置和线路路线,是否符合规范规定和现场实际;
(4)采用新产品是否指明产品业源,加工非定型产品是否有足够份数的工厂生产用图纸和其他必的资料;
(5)文件中是否附有充分而完整的协议,如电源协议、外委配合工程协议,城建部门批准的线路路径的有关文件等。
(6)结合供电方案,熟悉、、掌握供配电系统构成及切换系统,重要负荷逻辑关系,了解相关专业的系统功能及负载情况,重要数据应复核。
3、电气安装施工企业的资格审查
(1)从事建筑电气工程施工企业,必须持有北京供电局颁发的《供用电工程施工的许可证》,其资格和能力,应与承包工程的规模和技术要求相适应。
(2)电气安装工程由总承包单位分包的项目,总包单位应对工程质量全面负责。分包单位应接相应质量验收规范的规定,评定所承担的分项、分部工程的质量等级。并将评定结果及资料交总包单位和监理单位。建设单位直接分包的项目,按协议规定执行。境外企业承包电气安装工程的要核查其单位资质、业绩材料真实有效,具有承担分项工程的施工资质和能力。
(3)从事电气安装工程施工的企业,必须有健全的质量保证体系的技术管理体系,并对安装质量负责,施工现场必须具备下列条件:①施工现场必须明确电气工程负责人,对工程质量全面负责,并负责施工现场临时用电技术安全,制定施工组织/管理措施、安全措施。②施工现场设电气技术人员担任技术负责人,熟悉电气垢施工工艺和技术指标,对电气安装施工质量负直接责任。③施工现场设有专职质量检查人员,坚持三检制度,如实填写记录,资料齐全有效。④了解施工企业的业绩、信誉、人员素质及构成情况,进场后仍需进一步观察了解。
4、电气安装工程设备、器材的认定:
(1)采用的设备及器材均应物价画家现行技术标准的规定,审核出厂证明,技术合格证或质量保证书。设备应有铭牌及安全认证。进口设备需经国家商检部门检验合格。
(2)落实设备、器材订货时间、交货条件及附加技术条件。了解、掌握对重要设备的质量控制、检测手段、安装工艺,必要时应到生产厂家实地考察。
(3)设备、器材的运输、保管应符合规范要求,当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。其保管期限为1年及以下,应符合设备及器材保管的专门规定。
(4)督促承包单位及时做好设备及器材进场后的检查,内容包括:①包装及密封良好,无缺损;②开箱清点并做,规格应符合设计要求,附件、备件应齐全;③按规范要求做外观检查,需做试验的,应由有关部门进行试验;④产品的技术文件应齐全。⑤凡采用新材料、新型制品有合格的试验报告及有关部门的技术鉴定文件。引进设备及拆、改建工程中使用经有关部门批准的旧设备、旧器材应首先满足或符合我国现行标准中的规定。
5、技术准备步骤及土建施工条件
(1)落实建设单位、设计单位、承包单位电气专业人员的情况、联络方式、联络渠道、明确分工和权限,必要时在建设单位安排下与供电部门建立联系。
(2)参加施工组织设计施工方案孤审查,重点审查电气安装工程及施工正现场临时用电组织设计;监理工程师除了进行文字审查以外,还应与施工单位的技术人员交谈,了解方案的真实性及可信程度。有针对性地制订监理措施。掌握具体施工方案、质量保证措施。审查相关专业工序安排及衔接、交叉关系和预留部位、预埋件的保障手段和质量施,及成品保护手段。
(3)参加审核工程项日实施总进度计划,主要审查电气安装工程是否符合总工期控制目标的需要,是否合理安排电气安装施工期,以及施工方案的协调性及合理性。了解工程进安排,劳动力及机具体情况。
(4)施工现场临时用电组织设计是确保工程施工顺利进行的先决条件。施工用电要求确保安全可靠,准确计算施工用电负荷;合理分配负载;正确选用导线截面及开关整定值,用电器器具经检查合格后准许使用;
(5)监理工程师组织土建与电气专业人员进行中间验收,电气设备安装前土建施工应具备下列条件:①屋顶楼板施工完毕,不得遗漏;②室内地面基层施工完毕,并在墙上标出地面标高;③预埋件及预留孔符合所设计要求,预埋件牢固;④砼基础及榴支架达到允许的强度和刚度,其坐标位置、标高、外形尺寸、应符合设计要求和施工鞥泊有关规定。设备支架焊接质量符合要求;⑤模板、施工设备及杂物清除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通;⑥基坑已回填夯实;⑦上建结构验收时电气施工人员应按内墙水平线、墙面线、按图查对核实预留施工孔洞及预埋管路、箱盒。符合要求后将箱盒稳好。全部暗装电气工程的管路安装完毕并将管路扫通,查对位置和管路是否符合设计要求。
五、电气安装工程施工质量要点施工过程中临理控件是把好质量的最后一关。监理工程师要坚持每道工序不验收认可,不准转入下道工的原则。必须熟讯设计图纸,默记供电方案及关键数据,对有关图纸会审记录和设计变更单,应及时标注相应的施工图上。
1.行持证上岗制度,电气技术管理人员,操作人员,应有相应的技术职务和有效合格的岗位操作证,并登记备案监理工程师要掌握、了解、技术素质及流动情况做到心中有数。
2.落实电气安装施工条件,监理工程师要对施工方报来的各项工程及隐蔽工程报验单,以施工图纸和规范及工艺设计要求认真审查。问题、疑点、缺陷应及时处理,交代清楚,不得遗留到下道工序。
3.监理工程师要严格执行规章制度,控制工程洽商。发生设计、工艺、材料、设备变动都应先办理工程洽商再施工。各项手续以文字为凭,及进填写日志,掌握施工动态。
4.监理工程师要检查监督施工单位质量保证体系是否健全,落实三检(自检、互检、交接检)制度,三按(按图纸、按工艺、按标准)制度执行情况。
5.对供电系统、切换系统主要设备的安装调试,监理工程师要亲自监督校验,掌握详细的技术资料及真实情况。检查是否满足设计要求和施工验收规范要求,做好记录。
6.对施工中的新技术、新设备、新工艺、新方法及代用器材,施工中必须修改的工艺及方案,监理工程师必须对照原设计要求,进行审核,并取得建设单位和设计单位的书面同意,及有关业务部门的认可。
7.监理工程师要定期参加工地例会,根据需要组织召开专业性协调会议,如加工订货划项会、建设单位直接分包的项目与总承包单位之间的划项会、专业性较强的分包单位进场协调会。
8.在承包单位质检人员自检合格的基础上,对承包单位报验的部位进行隐蔽工程验收。要及时全面收集相关技术资料及检验记录。按实际进度及质量情况,按期填写进度表,工程质量应符合有关技术标准、设计文件及合同规定的要求。做好中间测试和收尾调试,具有完整的技术档案和竣工图资料。
9.结合供用电条件,必要时可协助建设单位拟定相应的运行规章制度,国初送电试运行创造条件,顺利地转入工程保修阶段。
10.装施工与其他专业施工配合及协调监理工程师要在施工全过程中始终督促、检查、协调电气专业与其他专业的配合关系,明确职责分工,加快过程进度,保证工程质量,降低消耗。a)基础施工阶段,督促土建专业施工人员按土建图注明的穿过基础的管线位置预留孔洞,电气专业人员配合土建施工。预留土建图中为注明的应预留孔洞及需埋入基垫层的管线,接地装置。b)结构施工阶段,督促电气专业人员与土建专业人员密切配合,对防雷设施及引下线的施工,对距地面1.8m处引出断链检查点,每三层设置一个均压带,均应提前备好预埋件,土建施工到位进及时埋入。c)抹灰阶段①促检查电气工程的箱、盒、管卡、套管是否齐全完好,不合格及时补救、修理。②贴壁纸或喷浆前应检查轻体结构上箱、盒、管卡和预留孔位置及尺寸,发现遗漏及时补救。③电气工程的管路、配电箱贴验面等应安装完毕,如与墙面不平或有缺口,应及时补救。④箱、盒口要规矩平整,不允许留大喇叭口,应与墙面一致。⑤电气施工人员必须将箱、盒封堵(用纸或其他物)保护箱体,防止污染,掉进异物。d)喷浆及其后期阶段①督促喷浆人员保护好接线盒、开关盒、插座盒、箱、盒,②喷浆后进行照明器个及面板的安装,操作时正确,保护土建成品,防止墙面弄脏碰坏。e)电气施工与土建配合时应掌握的几条线:①轴线,通过轴线计算出管、线、箱、盒的平面位置及相互

222

2024-05-10暗了个然
水电资料具体有以下资料:
1、图纸会审交底记录
2、设计变更
3、技术变更(洽商)记录
4、材料进场报审
5、施工技术交底记录
6、安全交底记录
7、()安装检查记录通用表
8、()试验记录通用表
9、---------压力试验记录
10、系统吹洗(扫)记录
11、通水试验记录
12、系统灌水(满水)试验检查记录
13、排水管道通球检查记录
14、电气配管隐蔽检查记录
15、电气配线隐蔽检查记录
16、--------绝缘测试记录
17、漏电开关模拟试验记录
18、照明系统通电试验记录
19、各检验批。。。。。。。检验批的划分在施工前应该根据施工安排在施工组织设计中反映出来;一般情况下如果单层面积不大能够一次施工的可以划分为一个验收批,如果单层面积较大(或者受场地、结构形式的制约),为了施工安排可能需要留设施工缝(或者根据变形缝划分施工段)的就得划分为多个验收批。验收批的划分主要是由施工安排决定的(个人看法),有的在施工前安排好的施工划分段有可能在实际施工中由于不确定性因素的影响而改变,验收批就得按照实际情况进行重新划分;最终的验收批划分得根据实际施工情况来确定。。。检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形逢等进行划分。
1.多层及高层建筑工程中主体分部的分项可按楼层或施工段来划分检验批;
2.单层建筑工程中的分项工程可按变形缝等划分检验批;
3.地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批;有地下层的基础工程可按不同地下层划分检验批;
4.屋面分部工程中的分项工程不同楼层屋面可划分检验批;
5.其他分部工程中的分项工程,一般按楼层划分检验批;
6.对于工程量较少的分项工程可统一为一个检验批;
7.安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分一个检验批;
8.室外工程统一划分为一个检验批;
9.散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。

67

2024-05-19红枫叶马大姐
弱电施工验收步骤:
2024-05-07爱上牛肉面
给你一个细则,仅供参考:电气工程施工质量监理实施细则
e)电气施工与土建配合时应掌握的几条线:①轴线,通过轴线计算出管、线、箱、盒的平面位置及相互关系。②水下线,一般为50线或1m线,

312