首页 > 装修知道 > 装修流程 > 完工验收 > 管道闭水试验渗水量是多少才算合理的?

管道闭水试验渗水量是多少才算合理的?

浏览次数:2897|时间:2024-05-05

热门回答

2024-04-29冰雪江天
闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),
式中Q---每km管道每d的渗水量
q---闭水管道30分钟的渗水量
L---闭水管段长度
当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。

265

2024-04-30杭州慕宇装饰
您好,
1、穿楼板处排水管道破裂渗水;
2、附近区域给水管道渗水(渗水量较大时可做压力试验检查;渗水量较小时压力试验无法检测出来);
3、上一层渗水沿排水管道渗漏至下一层;
4、厨房某一处防水层破坏渗水至排水管道处,排水管道部位混凝土为后期浇筑,容易渗水;建议按如下办法检查及解决:
1、观察渗水量大小及渗水时间变化,初步判断是给水渗水还是防水渗水与排水渗水;
2、上一步完成后无法分辨时,做给水管道压力试验,观察渗水情况变化及压力变化;
3、上一步完成后无法分辨时,查看或询问相邻住户是否有渗水现象或异常现象;如没有时建议从管道井预留检修口观察是否有排水管渗水情况,如无预留检修口时,应取距地面约30CM处部位开启检修口进行检查;
4、排水管无渗水情况时,检查地漏安装时内部是否填塞密实(装修后安装的地漏一般都不规范,极易渗水);
5、上述步骤无结果时,破除管道井部位的砖石与防水,观察水的来源是在防水层上还是在防水层下,并辩明水源方向,后面就只有顺藤摸瓜采用破除法寻找漏点了。希望对您有所帮助。

24

2024-05-03叹久妞子
渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),
式中Q---每km管道每d的渗水量
q---闭水管道30分钟的渗水量
L---闭水管段长度
当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。

136

2024-05-12想想冬至
2024-04-29开着拖拉机飚车
1、注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验;
2、闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。
3、试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),公式中Q---每km管道每d的渗水量q---闭水管道30分钟的渗水量L---闭水管段长度当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。希望我的回答能帮到您

164