热门回答

2024-05-07杭州lili
1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 公式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。

86

2024-05-10一览佳肴
2024-05-08甲壳小咪
平屋面直接把所以得雨水口堵上然后放水,蓄水时间不能短于24小时,然后观察有无渗漏;坡屋面得安装喷淋设施,做淋水实验。 施工完毕后。待屋面防水层完全干燥后。封堵所有雨水口。然后蓄水2公分深的水。24-48小时测渗漏时间。如无渗漏。则成功。

39

2024-05-02pangdaxiang
是否漏水,用户可以直接观察水表,如家里不用水时,水表指针仍持续走动,基本上可以确定漏水。这时,应先检查用户给水卫生器具是否漏水,如无漏水,再沿管道走向寻找漏水点。如管道埋设在隐蔽处,肉眼无法检查的,则通过相关仪器来确定管道漏水地点。

34