首页 > 装修知道 > 装修流程 > 完工验收 > 悬挑式脚手架验收规范是怎样的麻烦详细说一下。?

悬挑式脚手架验收规范是怎样的麻烦详细说一下。?

浏览次数:1926|时间:2024-05-18

热门回答

2024-05-23C站队丶肥皂
最新悬挑脚手架规范

1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M   2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢
3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环   或锚固螺栓直径不宜小于16mm
4、钢丝绳采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm

5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的1.25倍,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土上梁板底层钢筋位置
6、锚固位置设置在楼板时   楼板不宜小于120mm,小于120mm应采取加固措施。
7、悬挑梁一般情况下为2m,局部悬挑不宜超过3m。

悬挑脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。

28

2024-05-09昵称真是醉了
最新悬挑脚手架规范

2024-05-22狐狸的小屋
1.1   《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》(DBJ11/T583-2008)
1.2   《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)
1.3   《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)
1.4   《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

301

2024-05-19嘎嘎希尔
悬挑式脚手架验收规范:
1搭设方案审批手续齐全并绘制施工图,多层悬挑设计计算内容齐全、准确、焊接部分应有验收资料
2   悬挑梁、悬挑架与结构连接牢固,悬挑梁应采用刚性框架河刚性节点
3   梁上应焊短管作底座,立杆插入固定,并绑扫地杆
4底笆应铺满、首层与结构之间隔离严密、栏杆高度1.2m,密目网、操作层以下层踢脚板齐全
5   立杆间距按1.5m布置(单层1.5~1.8m)立杆垂直偏差全长1/100H,接长交叉进行
6   作业层下设置隔离措施(四步一隔离)
7   钢管无严重绣蚀、裂纹变形
8   扣件要有生产许可证、扣件检测资料、紧固力矩45~50N.m   
9   搭设要做到横平坚直、大横杆固定间距≯6m、挠度≯杆长1/150   
10   每组剪刀撑跨越立杆根数为5~7根(>6m)夹角45°~60°,杆件接长不应在同一平面
11   是否逐级验收合格

153