首页 > 装修知道 > 装修流程 > 完工验收 > 门式脚手架验收表格怎么写有谁知道?

门式脚手架验收表格怎么写有谁知道?

浏览次数:970|时间:2024-05-04

热门回答

2024-04-27一起团购呀
门式脚手架指的是,脚手架材料不同形成的类别。落地式脚手架,是搭设方式不同,采用的类别。二者分类方式不同,不能相互比较脚手架有扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插式钢管脚手架、门式脚手架,竹木脚手架。扣件式是采用扣件和钢管进行搭设的脚手架。落地式脚手架,表示脚手架不是悬挑的,直接从地面或者楼板面开始搭设,没有型钢悬挑基座。悬挑脚手架,又叫挑架,一般是由型钢悬挑后,在型钢上面搭设脚手架。

293

2024-04-27流浪猫想家
脚手架验收档案;(落地、挂、悬挑、吊篮、门型、爬架);安3-(6-12);××××××工程项目经理部;落地式脚手架搭设验收记录表;挂脚手架验收记录表;工程名称单位名称:安3-6-8;悬挑式脚手架验收记录表;工程名称:××××××花苑单位名称:××××××;吊篮脚手架验收记录表(手动与电动);工程名称:××××××花苑单位名称:××××××;

293

2024-04-24wo洒脱小姐
2024-04-26PaperwizPx
落地式脚手架搭设验收记录表
安3-6-7
工程名称:工程 单位名称:城建公司
序号
验收项目
搭 设 要 求
检验结果
1
立杆基础
坚实平整、有排水措施.立杆下铺5cm厚木板、搭设高>7.55米,
2
架体与拉结
拉结点间距、水平、垂直距离符合要求,拉结材料符合要求,高度>12.6米不准采用柔性连接
3
施工层跳板
双跳板绑扎点不少于4点
4
剪刀撑设置
不大于9m设一道剪刀撑,夹角为45°~60°,自下而上连续设置,高度超过24m时,在脚手拐角及中间沿纵向每隔60°跨横向平面内搭设斜杆
5
脚手架材质
脚手架扣件
钢管脚手管外径不得小于Φ48mm,壁厚不得低于3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、变形、扣件紧固力矩45~50N·m
6
脚手架宽度
按设计宽度
(1)m搭设
7
立杆间距
立杆垂直偏差不大于全长的1/100H,立杆间纵距按设计(1.8m)m设置,偏差±50mm
8
大小横杆
横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m、挠度不大于杆长1/150
9
登高设施
应设在脚手架外侧,斜道坡度按设计(1/3)设置并设防滑条,上下爬梯装设稳固
10
杆件搭设
接头错开,剪刀撑杆件接长不小于l m,立杆对接必须交叉进行
11
钢管脚手架接地
四角应设接地保护及避雷装置
12
13
14
验收意见:
经验收合格,在使用过程中应有专人进行“管、用、养、修”
参加验收人员:
注:
1.验收栏目内有数据的,必须在验收栏内填写实测的数据,无数据用文字说明。
2.此验收表只能作一次使用,分阶段验收合格后挂牌,每次验收合格后挂一次牌。验收合格牌必须有编号,并注明验收日期。
3.脚手架在使用过程中,必须要有定期的检查、保养制度。
脚手架总高度
12M
验收日期
年 月 日
监理负责人
专业单位技术负责人
验收时搭设高度
7.1M
合格牌编号
搭设班组及负责人
总包单位技术负责人

211

2024-04-22大V呀大V
门式脚手架验收表格怎么写:工程名称之类的照实填写,分项的检查表里面根据里面的内容填写符合要求已经符合规范要求等,最下面的验收意见就写满足验收结果符合规范要求,验收合格。参加验收人员中项目经理和专职安全员是必不可少的还有就是安全专监等。

232

2024-04-30DP天圆地方
钢管脚手架的分类中国现在使用的用钢管材料制作的脚手架有扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插式钢管脚手架、门式脚手架,还有各式各样的里脚手架、挂挑脚手架以及其它钢管材料脚手架。

161