首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 请大家说说烟囱设计规范有哪些要注意什么?

请大家说说烟囱设计规范有哪些要注意什么?

浏览次数:738|时间:2024-05-04

热门回答

2024-04-25江南装饰
1.将原规范采用的基本安全系数表示的极限状态设计法,改为采用荷载分项系数、组合系数、材料分项系数的近似概率极限状态设计法。


  2.对钢筋混凝土烟囱增加了筒壁双侧配筋及开设两个孔洞的计算公式。


  3.增加了套筒式烟囱、多管式烟囱、钢烟囱和烟道内容。


  4.增加了烟囱防腐和航空障碍灯内容。


  5.增加了烟囱横风向风振、地下昔温度场、竖向地震作用及环壁法受热温度等计算公式。

199

2024-05-02虎呆呆漫步
2024-04-27Cherry6151123
一、炉前净距:   
蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW、不宜小于3.0m;   
蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW、不宜小于4.0m;   
蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW、不宜小于5.0m。   
当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。对6~65t/h   的蒸汽锅炉,4.2~58MW   
的热水锅炉,当炉胶设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可为3m。   

二、锅炉侧面和后面的通道净距:   
蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW、不宜小于0.8m;   
蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW、不宜小于1.5m;   
蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW、不宜小于1.8m。   
当需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求。   

第13.2.13   条   烟囱上装设的飞行标志障碍灯,应根据锅炉所在地航空部门的要求决定。障   
碍灯应为红色,装设在烟囱顶端不应少于2   盏,并应考虑维修方便。   
第13.2.14   条   砖砌或钢筋混凝土烟囱应设置避雷针或避雷带,可利用烟囱爬梯作为其引下   
线,但必须有可靠的连接。   
第13.2.15   条   燃气放散管的顶或其附近应设置避雷针,其针尖高出管顶不应小于3m,并使   
其保护范围高出管顶不应小于1m。   
第13.2.16   条   燃油锅炉房贮存重油和柴油的金属油罐,当其顶板厚高不小于4mm   时,可不   
装设避雷针,但必须接地,接地点不应少于2   处。

79

2024-04-27天蝎兔兔
一、内筒设置烟囱   
中国建设银行湖北省分行办公大楼(也称湖北国际金融大厦)是武汉地区首批高层建筑之一,该大厦主楼廿六层,高近百米,由于当时的能源政策限制,只能采用煤作燃料,然而,由于该大厦地处武汉市繁华的闹市中心--中南路口,环境保护要求特别高,而燃煤锅炉又不适于布置在楼顶,只能考虑布置在裙房一层,根据《锅炉尘排放标准》本工程锅炉房烟囱可按30M设计(总容量5t/h),但由于本大厦高近100M,且周围也有中南商业大楼(高约50M)和规划中的物贸大厦,中商广场(后来均已建成),上述排放标准也同时规定“在烟囱周围半径200M的距离内有建筑物时,烟囱高度一般应高出最高建筑物三米以上”。有人希望我们按30M设计,这样建设单位可以节省不少投资,我们设计起来也方便得多,如果我们在“一般”和“应”上做文章,请求环保部门降低要求也不是没有可能的,但我们认为,以环境保护的高度出发,从城市发展的长远观点着想,从锅炉房烟气对本大厦的影响考虑--因为锅炉房位于本大厦之西北,而锅炉运行时间又多在冬季,烟气对大厦的损害是不言而喻的--将锅炉烟囱建得更高一点有百利而无一害的,因此,我们决定还是将锅炉房烟囱设计为高出本大厦3米。然而,真正设计起来就困难重重了,首先,本大厦是武汉市首批标志性建筑之一,是湖北省建设银行的办公大楼,城市规划要求外装修豪华壮观,因而在方案设计是,由于种种原因,没有考虑设置高出屋面3米烟囱的位置,   

施工图若考虑附壁砖烟囱或钢烟囱不仅破坏建筑形象,而且结构上也无法处理。其次,若建独立砖烟囱,造价将高达百万元,且受地方限制,做起来与整幢建筑也不协调,有煞风景,若考虑附在裙房上,连起码的30M也达不到,怎么办?经我们多次与土建工程师磋商,终于在主楼内筒靠电梯井的地方挤出一块面积约2.5M2的三角形位置决定将烟囱设置在此。   
内筒设置烟囱,在中国以至于亚州也还是个新问题,首先,烟气对内筒产生的热应力影响就很大,其次,锅炉房并非在主楼楼层内,而是在裙房里,距内筒尚有几十米水平距离,烟道必须通过标准层的几个房间,将对这些房间产生影响。特别是锅炉一般冬天运行较多,烟囱内外温差更大,为避免其影响,将烟囱作如下处理:   
1、参照普通烟囱的建造方法,将空气隔热层扩大为100MM,普通砖烟囱的空气隔热层为50MM,它是为保护烟囱外壁而设置的,而我们要保护的对象是大楼的整个内筒以至整个大厦,为此,我们特将空气隔热层增加一倍,防止烟气热量向内筒传导而产生热应力破坏。   
2、砌筑与烟囱等高的耐火砖内壁,普通烟囱内壁,烟气湿度在500℃以下时采用红砖,显然不能保证烟囱外壁湿度与室温相当,耐火砖的密实程度和隔热性能比普通红砖好多了,能有效地阻止烟气湿度影响内筒。   
3、烟囱与烟道连接处设置伸缩缝,烟道(钢制)采取了严格的保温措施。

80