首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 水管道分段打压后,还有整体打压吗?

水管道分段打压后,还有整体打压吗?

浏览次数:136|时间:2024-04-26

热门回答

2024-05-12达达1110
中华人民共和国行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》,涉及产品 为广东国通新型建材有限公司所生产的 PE 给水管, 其他厂家生产管材不涉及在 内。 一、管道系统的水压试验的一般规则 1、 水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于 0.80MPa;如管 道工作压力小于 0.8MPa,则水压试验压力选择 0.8MPa。不得将气压试验代替 水压试验; 2、 管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进 行检查,发现渗漏应进行排除; 3、 管道水压试验长度不宜大于 1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分 段长度不宜大于 500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。 4、 对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松 动崩脱,不得将阀门作为封板。 5、 加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于 1.5 级(最大允许误 差不超过最大刻度 1.5%),量程范围应为试验压力 1.3~1.5 倍,表盘直径不应 小于 150mm。 2、试验步骤 (1)管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于 500m; (2)在管道两端(已焊有 PE 法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密 封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。 (3)在进水口端,应安装上压力表。 (4)通过打压机,在无压力状态下, 缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打 开排气孔; (5)直至管道内充满水,关闭排气孔。 (6)逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压 30min,期 间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。 (7)检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,,应中止试压,查明 原因并解决渗漏,再按步骤 5 进行组织试压。 (8)泄压至最大试验压力的 50%; (9) 如果压力稳定在 50%的最大工作压力, 甚至有压力上升现象, 表明无渗漏; (10)再持续进行外观检查 90in,如仍无渗漏,则试压合格。

246

2024-04-21zhusun1989
2024-04-24七月紫梦
如果是试压的话,请参阅《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中有关条文。

220

2024-05-09stonegossard
需要系统打压。

115