首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 抗震锚固长度怎么计算规格有哪些的呢?

抗震锚固长度怎么计算规格有哪些的呢?

浏览次数:1000|时间:2024-05-10

热门回答

2024-05-22美味一起等
L=a×(fy/ft)×d、当带肋钢筋的公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级
一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。

271

2024-05-07草本Jing樺
2024-05-22张凉凉2779
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋(普通钢筋)的基本锚固长度应按下列公示计算:Lab=α×(fy/ft)×d。式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;α为锚固钢筋的外形系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为锚固钢筋的直径。受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下式计算,且不应小于200mm:La=ξaXLab式中:La为受拉钢筋的锚固长度;ξa为锚固长度修正系数。当考虑抗震时纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算:[1]LaE=ξaEXLa式中:LaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度;La为受拉钢筋的锚固长度;ξaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度修正系数,对
一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00

32

2024-05-15果冻爱之梦
钢筋的锚固长度,是指各种构件相互交接处彼此的钢筋应互相锚固的长度。设计图有明确规定的,钢筋的锚固长度按图计算;当设计无具体要求时,则按《混凝土结构设计规范》的规定计算。GB50010—2002规范规定:
(1)受拉钢筋的锚固长度受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:普通钢筋La=a(fy/ft)d预应力钢筋La=a(fpy/ft)d式中fyfpy—普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值;ft—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值;d—钢筋直径;a—钢筋的外形系数(光面钢筋a取0.16,带肋钢筋a取0.14)。注:当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正:
1、当HRB3
35、HRB400及RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1;
2、当HRB3
35、HRB400及RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25;
3、当HRB3
35、HRB400及RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可应乘以修正系数0.8;
4、经上述修正后的锚固长度不应小于按公式计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm;
5、纵向受压钢筋的锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的0.7倍。纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下列公式计算:
一、二级抗震等级:LaE=1.15La三级抗震等级:LaE=1.05La四级抗震等级:LaE=La
(2)圈梁、构造柱钢筋锚固长度圈梁、构造柱钢筋锚固长度应按《建筑抗震结构详图》GJBT—465,97G329
(三)(四)有关规定执行。

187