2024-05-02qianting13
彩钢板隔断墙施工工艺:一、施工材料要求1、对工程所用的主要材料,成品,半成品是否符合设计规定,认真进行检验,有庇点材料一律不使用。2、洁净室内不使用木质材料和其它不符合洁净标准要求的材料。3、各种进场材料存放在有围护设施,清洁干燥的环境中,并平整地放置在防潮膜上。4、彩钢板与铝型材选用。5、彩钢板采用上海宝钢生产的卷材,二度漆膜,色标为统一乳白色,无色差。6、洁净区隔墙所有阴阳角均采用整体圆弧铝合金件联结,隔墙与地面之间采用专用圆弧踢脚线,圆弧半径为R=50,7、彩钢板表面挺括,折弯处呈直线,模板尺寸无误差,彩钢发泡板不允许有整体拱,陷现象。8、所有门采用不锈钢纯化处理执手型门锁,锁芯距门沿大于65mm,凡可通往洁净区外的门锁有钥匙的锁芯外,其余不配有钥匙的锁芯。二、施工具备的条件1、洁净区域的彩钢板安装,在土建及装饰工程完成后才施工,室内的空间做到清洁,无积尘。2、对地坪平整度要求较高,个别原地不平整的地方,报业主由地面施工单位处理。3、吊顶内的管线、风管施工结束后,须经过试压及隐蔽验收后才进行彩钢板施工。彩钢板隔墙的优点:1.外表美观,环保。2.价格实惠,使建造车间或改造车间成本降低。3.色泽鲜艳:无须表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。4.安装灵活快捷:施工周期可缩短40%以上.车间都会根据生产需要进行调整,使用彩钢板墙体,让车间改造施工方便。5.重量轻:10-14千克/平方米,相当于砖墙的1/30。6.隔热保温:芯材导热系数:λ<=0.041w/mk。7.强度高:可作天花围护结构板材承重,抗弯抗压;一般房屋不用梁柱。

267

2024-04-23掉了BOWL
彩钢板饰面按以下施工工序:清洁墙面→保温处理→画网格线→固定木钉→安装C75钢龙骨基层→调准水平→安装彩钢板板面→清理面层。施工主要技术措施:前期准备,施工前墙面须已经找平,C75钢龙骨先与上下结构梁柱固定;检查墙面装饰材料是否齐备,墙面垂直暗管槽道施工已经完毕,所有隐蔽电管接口完好,切割、开孔等工具已经具备。机房区内墙面采用C75型轻钢龙骨架空安装,龙骨间距为不大于600mm,轻钢龙骨必须另加U38加强龙骨横撑来保证钢架墙面的强度。在具体施工中,要特别加强对彩钢板表面的保护工作,彩钢板上的保护膜应在装修后再撕去。安装彩钢板:整个彩钢板安装完毕后,应严格检查装修质量,如发现不牢、不平、鼓肚及平整度、垂直度、方正度偏差不符合质量要求,应彻底修整。希望我的回答对你有帮助

128

2024-04-28天天开心好好好
2024-05-02yissluckyg
彩钢结构有限公司非常注重质量,在生产制作方面要求精益求精,公司在钢结构彩钢板房施工安装上有着十几年的工作经验和社会实力。下面是公司在彩钢板活动房施工工艺方面

93

2024-05-10隔壁老袁无敌
你好,1、机房彩钢板由0.6mm热镀锌钢板,12mm防火石膏内饰板所组成。机房彩钢板面漆为硬化多元聚酯涂料,此涂料本身含有导电成分,通过增加导电系数,降低静电负荷,表面抵抗值105—8电荷减弱1秒以下;采用静电烤漆喷涂工艺,表面平滑、细腻,不积尘,保养简单,极大的保证了机房的洁净度要求。机房彩钢板机房彩钢板2、机房彩钢板符合国标一级防火标准,能充分满足机房建设装修的防火要求。3、机房彩钢板表面为烤漆钢板,防潮、防霉,耐酸碱、防静电,隔音率500Hz可达45dB(一般500Hz所产生的噪音为118dB),其计权隔声改善量相当高。4、机房彩钢板孔隙率高,均为微细的毛细孔,导热系数小[一般为0.121~0.205w/(m.k)],热容量大、吸湿性强,故能对室内温度起到一定的调节作用。5、机房彩钢板隔间系统符合CNS12514-5Kg落锤冲击试验规定,抗冲击能力强。6、机房彩钢板安装工期短,现场干净,为整个工程节约宝贵的施工时间。机房彩钢板均可拆卸再复原,可方便进行组装拆卸,对维护水电,线路改造等非常便捷。7、能够在机房彩钢板的墙面任意穿孔,对安装控制开关、电源插座等装置非常方便,无需另外处理。表面颜色柔和,与地板、天花构成统一和谐的整体,使整个空间具有现代气息希望对你有帮助

279

2024-04-21稥油菋精
彩板房是一种以轻钢为骨架,以夹芯板为围护材料,以标准模数系列进行空间组合,构件采用螺栓连接,全新概念的环保经济型活动房屋。安装施工工艺:1.熟悉图纸,仔细审阅彩钢板平面布置,节点要求,彩钢板与建筑的关联,彩钢板本身的色泽、填充物、基本尺寸要求,在彩钢板隔断中的门、窗尺寸及布置,辅助材料的型式及其它不详内容。2.二次排板制图,这是彩钢板预制和安装的重要一步,是把设计图纸转化为可供在工厂第二次加工,把标准规格板制成不同类型的壁板,进行组合以体现设计意图的中间转化图,并在彩钢板工厂生产出标准板材,在施工现场拼装,即可以保证壁板的牢固程度又可以加快彩钢板的安装速度。3.在工厂预制时,根据经验,门洞、窗洞和缝间充分考虑到间隙和安装余量。并在整个运输制作,安装过程中,防止划伤、重压及表面撞击,以防止出现无法校正的凹坑和划痕。彩钢板两侧的塑料保护膜,只有在安装全部结束后,进行彻底清洁时才允许揭掉。4.彩钢板安装前的放线工作,应在地(楼)面完成后进行,并在具备安装的其它相关条件如较大设备已运到位、暗敷地面管线已调整完及技术夹层主要安装工作基本完成,才可以进行。放线是在地面上划出彩钢板水平投影(50mm宽)及门、窗位置。上下马槽中心线应在同一垂直面上误差应在1.BR%以内即3mm。5.装上下马槽,下马槽一般采用带有内外R角的铝合金型材。用射钉固定于地面所画的线上,射钉的位置以直线1.2-1.5m间距,转角及终端距边0.2m为宜,采用止水橡胶条的在射钉之前把两条胶条(Ф2-3)放入槽下,在射钉固定后形成防水隔离封闭。上马槽为压制槽铝,硬吊顶时用射钉枪固定在顶板上,软吊顶时采用吊杆悬吊在层面下,高度以吊顶净高为准。6.细立壁板,按排版图装入预制好的组件,组件间以固定插件锁定相邻壁板。值得特别注意的是在组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒。壁板应垂直,立缝要靠紧,缝隙越小越美观,立缝均匀。在操作时,仔细清理立缝上的保护膜暂时揭开,而千万不要揭除。清理槽内杂物及粘结的胶液凝固硬块。否则用再大的力也很难将立缝调整的均匀、密实。7.装吊顶板:顶板的重量支撑是通过固定在周边的立板及中间悬吊的T型铝。长边缝间通过固定插件固定和加固,短边通过T型铝和连板抽芯铆钉固定。吊平顶力求平整,板缝密实均匀、光洁、无痕、无伤。操作注意同立壁板。8.彩钢板包柱、包箱、装阴阳R角在净化区内的柱子用б=50彩钢板另包起来有利于节约材料和统一阴阳R角均为50。先在门窗洞口装入不锈钢的门窗框固定牢靠,装门注意开启方向,装窗玻璃。闭门器应调节好开启速度和力量,一般在关门时前半程速度快,后半程力矩小、速度慢,以减小关门撞击和噪音。

98

2024-04-23bluelights
彩钢板墙面施工工艺流程:结构面清理和找平→放线、分档→配板、修补→安装U形卡→配制胶粘剂→铺设电线管、盒→安装隔墙板→安装门窗框→板缝处理→板面装修

288