首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 请问建筑物要怎么设计防雷,有哪些方案比较好?

请问建筑物要怎么设计防雷,有哪些方案比较好?

浏览次数:2834|时间:2024-04-27

热门回答

2024-05-05无形风9596
防雷装置的设计实行审核制度。县级以上地方气象主管机构负责本行政区域内的防雷装置的设计审核。符合要求的,由负责审核的气象主管机构出具核准文件;不符合要求的,负责审核的气象主管机构提出整改要求,退回申请单位修改后重新申请设计审核。未经审核或者未取得核准文件的设计方案,不得交付施工。防雷工程的施工单位应当按照审核同意的设计方案进行施工,并接受当地气象主管机构监督管理。在施工中变更和修改设计方案的,应当按照原申请程序重新申请审核。防雷装置实行竣工验收制度。县级以上地方气象主管机构负责本行政区域内的防雷装置的竣工验收。另外,一栋高层建筑不能只考虑防雷接地系统,应按照国家相关现行标准如;《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010等进行综合防雷设计与施工。具体上报的图纸和有关资料应当根据当地相关总部门的要求进行报审。开工同时由出具检测报告的防雷装置检测机构按照建筑工程的进度进行分段检测。特别要对隐蔽工程进行逐项检测,并对检测结果负责。检测报告作为竣工验收的技术依据。

139

2024-05-12撒旦情人518
变电所防雷设计规范是DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》;DL/T621-1997《交流电气装置的接地》;GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》;GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》;DLT381-2010《电子设备防雷技术导则》;GB50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》。基本就这些。

116

2024-04-25大嘴小鲨鱼
2024-04-23你的小恶魔
为减少在需要防雷的空间内发生火灾、爆炸、生命危险,等电位是一个很重要的措施。等电位是用连接导线或过电压保护器将处在需要防雷的空间内的防雷装置、建筑物的金属构架、金属装置、外来的导体物、电气和电讯装置等连接起来。高层建筑物必然是钢筋混凝土结构、钢结构的建筑物,应充分使用其金属物做防雷装置的一部分,将其金属物尽可能连成整体。钢筋混凝土构件和钢构架中的钢筋应互相连接,构件之间必须连结成电气通路,使整个建筑物处于均压中。因此金属幕墙、铝合金门窗设计人应充分了解建筑物的防雷装置和幕墙、门窗洞口的防雷装置引出线,然后确定一个合理、经济、安全的幕墙、门窗防雷设计方案。金属幕墙、铝合金门窗框架等较大的金属物,如果距离地面等于滚球半径及以上时,应将其与防雷装置连接,这是首先应采取的防侧击的预防性措施。(所谓滚球半径是以Hr为半径的一个球体沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面而不触及需要保护的部位时,则该部位就得到接闪器的保护)。金属幕墙的连接导体必须敷设在金属幕墙的金属立柱与连接着圈梁或柱子钢筋的预埋件之间,使金属幕墙与整个建筑物的防雷装置连接成电气通路。如果施工时没有埋没预埋件,而用膨胀螺栓固定金属幕墙的安装锚板,则必须先采用不小于8mm直径的圆钢或4×12扁钢,将每层每块锚板串连起来,形成自身的防雷体系,最后与主体结构的防雷体系可靠连接,连接间距参照避雷网网格尺寸:第二类防雷建筑物必须≤10X10或12X8(米),第三类防雷建筑物必须≤20X20或24X16(米)。铝合金门窗的连接导体的敷设必须在铝合金门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工前进行,连接导体应采用截面不少于100平方毫米的钢材,用铆钉或螺钉紧固于窗框上。连接导体引出端应采用不小于8mm直径的圆钢或4×12扁钢,连接导体引出端与防雷装置引出线进行搭接焊接时,搭接长度必须≥50mm,满焊缝。

224

2024-04-28蓝Luckyclover
1、建筑幕墙没有明确要求做防雷施工,但是《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010要求建筑物要做三类防雷设置。2、规范第2.0.1条明确建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。

121