热门回答
- 2024-05-21艾利希尔
我是做资料的,钢板止水是在施工缝里面或者后浇带里面,你只需要做一个相应部位的隐蔽工程检查记录就可以了。检查项目就是钢板止水带安装的位置,钢板止水带的质量证明材料是否齐全、相邻的钢板止水带焊缝焊接质量是否合格、钢板止水带的厚度、宽度等与施工质量有关的东西。
赞17
- 2024-05-04落跑蚂蚁
地下室一般不会一次性施工完成,所以一般是留钢板止水带的,深度不大的,也有用止水槽的。 图纸上没有规定的就不做吗,那今后渗漏了,修补的费用比钢板止水带的费用还贵,那你做不做。 其实有许多东西图纸上是没有规定的,如双层钢筋网片之间的撑筋
赞62
- 2024-05-08zhouchang1988127
确定标高后,下返150焊接托筋,然后穿上钢板,顺直后上面加压筋固定!钢板采用搭接方式双面焊接!
赞244
- 2024-05-19尐籹孒16
我是做资料的,钢板止水是在施工缝里面或者后浇带里面,你只需要做一个相应部位的隐蔽工程检查记录就可以了。检查项目就是钢板止水带安装的位置,钢板止水带的质量证明材料是否齐全、相邻的钢板止水带焊缝焊接质量是否合格、钢板止水带的厚度、宽度等与施工质量有关的东西。
赞28