首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 铝条能做引下线吗?

铝条能做引下线吗?

浏览次数:2316|时间:2024-04-10

热门回答

2024-04-05一森有你
1)根据图纸位置(引下线所处的桩基位置),在土建绑扎好承台钢筋时,把桩基和地梁内的任意两根元钢(最好对称两根元钢)用元钢连焊在一起,再把承台的两根主筋和已连接好的桩基和地梁内的两根主筋连焊在一起,并和引下线柱内的两根主筋同时焊接在一起,然后把引下线柱内的两根主筋层层贯通连焊在一起,(引下线的两根主筋为对角的两根主筋)每根引下线柱内都应按以上方法与基础梁内主筋进行连接,基础梁的两根主筋沿建筑物四周及图纸设计轴线位置焊接在一起,形成一个均压环。
1、规范规定必须满足≥φ16的2根主筋以及<φ16且≮φ12时必须有4根主筋,考虑的是防雷引下线其必须满足引雷时雷电流通过时产生的热效应与力效应。
    2、2根φ16主筋的平方数与4根φ12主筋以及3根φ14主筋的平方数是相当的。
    3、设计上考虑采用4根φ14主筋而非3根φ14主筋,主要考虑每2根<φ16的主筋在热效应与力效应上才能与1根φ16主筋相当(实际上是大等于)。

109

2024-04-11Cora菱角
2024-04-23聪聪老头
2024-04-18泡菜汤Ojz
你说的独立的烟囱吧,一般做引下线都利用镀锌圆钢或扁钢,用铝线是绞线还是单根线,这个又有区别,你可以参考GB50057-2010表5.2.1.

224