首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 中央空调系统节能设计规范都有哪些哪位说一下?

中央空调系统节能设计规范都有哪些哪位说一下?

浏览次数:1847|时间:2024-05-13

热门回答

2024-05-06小雨012345
中央空调水系统常见的问题污垢的沉积:对于采用自来水作为补充水的中央空调循环水系统,水中溶解的有各种盐类,如重碳酸盐、碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐等,其中以溶解的重碳酸盐最不稳定,容易分解生成碳酸盐,冷却水通过冷却塔时一部分水被蒸发损失掉,溶解其中的各种盐类不断被浓缩,同时由于溶解在水中的CO2逸出,导致水的PH值升高。在这种情况下重碳酸盐更容易分解成碳酸盐,因此,当循环水通过换热器表面,特别是温度较高的表面时,重碳酸盐就会受热分解形成极难溶解的CaCO3,Mg(OH)2结晶沉淀,即通常所称的水垢,水垢的形成不仅影响换热器的传热效率造成中央空调性能降低,而且给机组运行带来很大的工作压力。后果:根据实践工作数据测试:冷凝器水垢0.1mm,散热效率降低10-15%,机组耗电量则增加8-15%,情况严重造成机组高压,至使运行高压跳机无法启动的现象。江汉区中央空调维修有哪些项目完善的舒适性中央空调系统室内部分涵盖循环水系统管网(冷冻循环水主管、干管和支管)、送风风管系统(风机盘管送风、集中风柜送风)、新风风管系统(含全新风方式和回风方式)、排风风管系统和空气温度调节换热设备(风机盘管和变风量空调器)。美的中央空调维修送排风风管系统常见问题分析:
1、由于风管制作材质缺陷、安装(吊杆、支架)不规范、装修改造乱拆乱放造成的风管破损漏风;
2、由于设计的不合理造成的能耗损失(舒适性中央空调新风管网设计最好采用回风方式设计,便于后期灵活调配和节能);
3、由于保温层脱落损坏造成的凝结水渗漏;
4、由于风管内积尘造成的送风质量浑浊和各种菌的传播。

122

2024-05-10贱贱骚年
2024-05-02古蒂guti
空调的风管系统具有以下特点:
(1)层高的问题比较突出一般中央空调使用在商场、电影院、写字楼等公共场所,这些地方的层高一般都比较高,因此层高的问题不是很明显,基本上都能满足中央空调风管系统安装、使用和维护的需要。但对于家用中央空调,由于它使用的地方很多时候层高低于3m,一般在2.8m左右,这就要求它配置的风管应尽可能少的占用层高空间。
(2)风管加工要求方便家用中央空调风管系统的加工量不大,但规格多,因此只能进行现场加工。由于家用中央空调风管的施工场地一般都比较小,且施工点比较多,因此不适合采用大型机器设备制作。另外,每户家用中央空调的风管安装位置都可能不同,不像写字楼、商场等,每层的布置基本固定,很多时候都需要进行现场定位,而且安装时还需要根据具体情况临时加工管道配件,如弯头、大小径等,因此要求风管的加工非常方便。
(3)对噪声的要求比较高家用中央空调主要使用在居住环境,因此对噪声的要求比较高。根据《中华人民共和国住宅设计规范》的要求,住宅卧室、起居室(厅)内的允许噪声昼间应小于或等于50分贝,而夜间应小于或等于40分贝[3]。风管机的机外余压一般为80~250Pa左右,噪音比较大,这就要求家用中央空调的风管系统加装有消声装置或自身具有较好的吸声功能。
(4)对风管强度的要求可适当降低中央空调使用的场合,如商场、办公楼等,经常可以遇到大空间,因此要求风管具有较高的强度。家用中央空调使用场合的跨度一般都比较小,通常都小于4m,这就使得对风管强度的要求可适当降低。另外,家用中央空调风管系统的通风量比较小,通风管道要求的口径也比较小,这也可以适当地降低对风管材料的强度要求。

58

2024-05-12没事就做吃货
水中央空调和其它空调形式一样,有着严格的安装规范,一般在安装水系统中央空调时,施工人员和现场工程师非常注重水的问题。空调漏水的最大隐患来自供水压力,如果水管或PPR管无法承受水压,极有可能出现漏水,因此,中央空调水系统管路安装工艺显得非常重要

117