首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 哪位知道厨房消防设计规范是怎样的有谁清楚?

哪位知道厨房消防设计规范是怎样的有谁清楚?

浏览次数:1569|时间:2024-04-21

热门回答

2024-04-28zhuhuals2008
新消防施工及验收规范 ??有:消火栓系统用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002);喷淋系统用的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005);防排烟系统用《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB ??50243---2002);消防电气相关的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB ??50303—2002);还有:《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB ??50281-2006)

220

2024-05-02逍遥七星
以下是厨房消防设计规范的查询
消防竣工资料包括:消防审核意见书、消防设备合格证、质量保证文件汇总、隐蔽工程记录、初步验收报告。有自动消防工程的还应提前准备下列竣工资料:消防工程施工合同、
消防工程施工企业资质、制式竣工资料、系统或设备功能记录、施工记录、竣工图、喷漆系统的各类施工现场检查记录、施工过程质量检查记录、工程质量控制资料检查 ????、工程验收记录、管理、维护人员登记表及上岗证。 对有自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、火灾应急疏散系统的建筑工程,建设单位应委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,
并取得建筑消防设施技术测试报告。 消防资料准备好后报送公安消防机构,资料审查合格后建筑工程可以进行消防验收。消防公安机构验收后签发消防验收意见书,验收不合格的建设单位应按照意见书的要求进行整改后申报复验。不合格的不得投入使用。
希望我的回答能帮助到你

189

2024-04-25changyin1116
新消防施工及验收规范 ??有:消火栓系统用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-----2002);喷淋系统用的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005);防排烟系统用《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB ??50243---2002);消防电气相关的《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB ??50303—2002);还有:《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB ??50281-2006)

76

2024-05-12芬琳漆厦门站
1、吊顶必须采用A级材料;
2、报警系统采用感温探测器;
3、(高层)采用自动喷水灭火系统;
4、隔墙应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体,隔墙上的门窗应为乙级防火门窗,面积按疏散人数计;
5、设防排烟时,采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀。
希望可以帮到你。

55