首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 外墙保温锚固件数量是多少谁知道有哪些注意事项?

外墙保温锚固件数量是多少谁知道有哪些注意事项?

浏览次数:2569|时间:2024-05-09

热门回答

2024-05-10蓝星鬼魅
一般的情况下,保温板厚度在40--65mm   的范围内,我们上海蜀通家的是锚固件长度在80mm

222

2024-05-22蓝Luckyclover
按外墙外保温系统锚固件安装数量;1-10层平均6个/㎡,11-20层平均7个/平米21-26层9个/㎡。任何面积大于0.1㎡单块扳必须加锚固件,数量视形状及现场情况而定;在阳角、檐口下、孔洞边缘四周,应增加锚固件的密度,其距离不大于300㎜,距基层边缘不小于60mm,希望可以帮到你。

15

2024-05-14Q小茗同学
一般的情况下,保温板厚度在40--65mm   的范围内,我们上海蜀通家的是锚固件长度在80mm

249

2024-05-091144177586丫头
采用尼龙锚栓固定时(以XPS板为例)7层以下每平方米约4个;8-18层每平方米约6个;19-28层每平方米约9个;28层以上每平方米约11个。任何面积大于01.m2单块板均加固定件,阳角、孔洞边缘处另行加密。其它保温材料如:EPS、矿棉板、酚醛泡沫板等板材使用锚栓数量根据其板材的抗剪强度及撕裂强度适当增加或减少,以保证锚栓拉力显著大于安全系数为5的墙面部位负风压设计的;墙角部位因增加锚固件,同样可以满足设计要求。

129