首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 防静电水磨石地坪做法是什么?

防静电水磨石地坪做法是什么?

浏览次数:1593|时间:2024-04-18

热门回答

2024-04-26鲁鲁鲁德林
根据我的所知,我来说说~防静电水磨石地面按下列流程进行施工:抄平放线→基层处理→铺设导电地网→找平层铺设→接地安装→
敷设装饰分格条→面层混合料拌制→面层铺设→试磨→粗磨→抹浆及养护→细磨→磨光→打蜡抛光及养
护。 5.2施工操作技术要点: 5.2.1铺设导电地网 
导电网采用40×4mm镀锌扁钢,按4000×4000mm组成网格。在施工时要将扁钢调直,横向贯通,纵向切断并
将两端与横向可靠焊接。同时,静电导泄网的出线端要与主楼独立的接地干线相连(需加接地电阻等元器
件)。 5.2.2敷设装饰分格条 
 找平层铺设完成24小时后,敷设装饰分格条。将铜分格条按设计分格模数进行嵌条,铜分格条与导电地
网之剖面距离不应小于10mm,不使用金属材料固定,以白水泥砂浆沿铜条方向满铺固定。分格条镶嵌完毕
后,按图纸设计位置等标高镶嵌接地铜端子,镶嵌完毕后放水养护。 
 5.2.3面层混合料拌制 
 筛选颗粒直径在4~12mm之间的石子与特制导电粘结剂搅拌均匀后摊铺翻晒2~3天,干透后导电粘结剂在
石子外部形成约0.1mm厚导电薄膜,然后按一定比例与水泥、水搅拌均匀。 
5.2.4面层铺设 
 待固定铜条的砂浆达到强度后方可铺水磨石拌合料。铺拌合料之前,将基层清扫干净,刷素水泥结合层
一道,然后进行铺设。铺设时将搅拌均匀的拌合料先铺分格条边,后铺中央。用抹子压实,抹平,特别注
意边角部位的处理。为确保好的出石率,抹平后,洒干石粒一道,然后用铁滚碾压2-3遍,至出浆为满足要
求。 5.2.5试磨 
 一般根据气温情况确定养护天数,温度在20~30℃时2~3天即可开始机磨,过早开磨石粒易松动;过迟
造成磨光困难。所以需进行试磨,以面层不掉石粒为准。 5.2.6粗磨 
 第一遍用60~90号粗金刚石磨,使磨石机机头在地面上走横“8”字形,边磨边加水(如磨石面层养护时
间太长,可加细砂,加快机磨速度),随时清扫水泥浆,并用靠尺检查平整度,直至表面磨平、磨匀,分
格条和石粒全部露出(边角处用人工磨成同样效果),用水清洗晾干,然后用较浓的水泥浆(如掺有颜料
的面层,应用同样掺有颜料配合比的水泥浆)擦一遍,特别是面层的洞眼小孔隙要填实抹平,脱落的石粒
应补齐。浇水养护2~3天。 5.2.7细磨 
 第二遍用90~120号金刚石磨,要求磨至表面光滑为止。然后用清水冲净,满擦第二遍水泥浆,仍注意小
孔隙要细致擦严密,然后养护2~3天。 5.2.8磨光 
 第三遍用320号细金刚石磨,磨至表面石子显露均匀,无缺石粒现象,平整、光滑,无孔隙为度。 
 5.2.9打蜡抛光 
 应在所有影响面层质量的其他工程全部完工后进行,一般情况下按业主方的要求出成品。面层精磨后,
要充分干燥后再采用普通抛光蜡打磨即可,蜡膜不宜太厚。 6.材料与设备 6.1主要施工材料 
 6.1.2白水泥:采用普通硅酸盐水泥强度等级不低于42.5,用于浅色水磨石面层。 
 6.1.3青水泥:采用普通硅酸盐水泥强度等级不低于42.5,用于找平层或深色水磨石面层。 
 6.1.4砂:要求洁净,无杂质,细度模数不小于0.7含泥量不大于3%。 
 6.1.5石渣:应用混合级配,粒径除特殊要求外,宜为4~12mm;色泽一致,洁净无杂质,无风化。 
 6.1.6装饰分格条:应按设计工艺要求,选用水磨石专用工字铜条,铜条表面应作绝缘
 
处理,绝缘材料的电阻值应不小于1.0×1012Ω。 
 6.1.7导电粘结剂:流质状水溶性环保材料,具有与水泥相容性高、不易氧化和挥发等特性,用于水磨石
面层混合料的拌制。 
 6.1.8扁钢:40×4mm镀锌扁钢,张拉调直,用于接地导电网。 
 6.1.9草酸:宜热水溶解,浓度宜5~10%,用于水磨石面层中性处理及去污。 6.1.10接地防雷击压敏
电阻器:采用静态电阻400V,3000~5000A,静电电阻为150Ω,用于接地保护装置。 
 6.1.111W、1MΩ电阻器:用于接地限流保护。 这是我知道的资料,希望对你有参考作用啦~

145

2024-04-10小小暖和
这么简单~我跟你说吧~一、洁净室地面不一定要防静电。 二、即使是同一个洁净工程同,不同的功能区域要求不一样;有的要
防静电、有的不需要。如:一个原料药精烘包净化车间,精制、烘干要求多为防静电(防爆)、其它功能
区域则不需要。 三、洁净室地面也是这希望可以帮到你哦~

181

2024-04-27温柔一刀半
