11G101-1图集钢筋抗震锚固长度LaE如何计算答:受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaELa。式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度;ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。以楼上“轮回LOVE封印”的例,但要加条件,因条件不同出现的情况也不同。【例】一、钢筋种类:HPB300,混凝土强度等级:C30,加:抗震等级:一、二级,求受拉钢筋抗震锚固长度?解:查表受拉钢筋抗震锚固长度35d。【例】二、改成,钢筋种类:HRB400、公称直28,混凝土强度等级:C30,抗震等级:一、二级,求受拉钢筋抗震锚固长度?解:因La=ζaLab,用La代入计算公式:LaE=ζaELa=ζaEζaLab式中的ζaE×35d=1.15×35d=40d即查表受拉钢筋抗震锚固长度40d。则LaE=ζa×40d=1.1×40×28=1232㎜。(因查受拉钢筋抗震锚固长度修正系教ζa得1.10)。

199

2024-05-07fj陈老诗
L=a×(fy/ft)×d、当带肋钢筋的公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。

179

2024-05-06柚柚滴溜溜
楼板钢筋锚固长度:250mm钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。钢筋锚固长度的计算根据《混凝土结构设计规范》GB50010-20108.3.1条的规定:当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋(普通钢筋)的基本锚固长度应按下列公示计算:Lab=α×(fy/ft)×d。式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;α为锚固钢筋的外形系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为锚固钢筋的直径。受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下式计算,且不应小于200mm:La=ξaXLab式中:La为受拉钢筋的锚固长度;ξa为锚固长度修正系数。当考虑抗震时纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算:LaE=ξaEXLa式中:LaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度;La为受拉钢筋的锚固长度;ξaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。

45

2024-04-25CATLION123
2024-04-27成都安美
受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE。因11G101系列1~3中,不必通过计算可查表取用。这样钢筋“基本”锚固长度Lab、LabE排除(实质受拉钢筋基本锚固长度Lab,在规范中也可计算的,因本题无“基本”两字故排除)。剩下:受拉钢筋锚固长度La、抗震锚固长度LaE了。受拉钢筋锚固长度La(非抗震)如何用公式计算?公式:La=ζaLab式中:La——受拉钢筋锚固长度;ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,Lab——受拉钢筋基本锚固长度Lab。受拉钢筋抗震锚固长度LaE如何用公式计算?公式:LaE=ζaELa式中:LaE——抗震锚固长度;ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;La——纵向受拉钢筋的锚固长度。真的要钢筋锚固长度计算。突出一个“算”字,最好用例题。空了试试。《混凝土结构设计规范》GB50010—20108.3钢筋的锚固8.3.1当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:1基本锚固长度应按下列公式计算:普通钢筋Lab=α×(y/t)×d(8.3.1-1)式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;y—普通钢筋的抗拉强度设计值;HPB300级钢筋为270N/mm,HRB335、HRBF335级钢筋为300N/mm,HRB400、HRBF400、RRB400级钢筋为360N/mm,HRB500、HRBF500级钢筋为435N/mm。t—混凝土轴心抗拉强度设计值;当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值。混凝土强度等级:C15为0.91N/mm,C20为1.10N/mm,C25为1.27N/mm,C30为1.43N/mm,C35为1.57N/mm,C40为1.71N/mm,C45为1.80N/mm,C50为1.89N/mm,C55为1.96N/mm,≥C60时取2.04N/mm。α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;d—锚固钢筋的直径。