问一下消防管道设计规范是什么谁了解?

浏览次数:2351|时间:2024-05-07

热门回答

2024-05-03蓝缀天堂鸟
一、引入管、水表前和立管。
二、环形管网分干管、贯通枝状管网的连通管。
三、居住和公共建筑中、从立管接有3个及3个以上配水点的支管。
四、工艺要求设置阀门的生产设备配水支管或配水管。但同时关闭的配水点不得超过6个。
第2。5。5条阀门应装设在便于检修和易于操作的位置。
给水管网阀门的选择、应符合下列规定:
一、管径小于或等于50mm时、宜采用截止阀;管径大于50mm时、宜采用闸阀或蝶阀。
二、在双向流动管段上、应采用闸阀或蝶阀。
三、在经常启闭的管段上、宜采用截止阀。
四、不经常启闭而又需快速启闭的阀门、应采用快开阀门

329

2024-05-10腾瑞水暖卫浴
我可以负责任的告诉你,规范并没有准确规定室外消防管道的设计压力。。。因为具体的设计压力数值各个不同的工程是不一样的,这个设计压力值是根据具体工程情况,结合其设计计算出来的。。。同样是DN200的管道,对于某些高层建筑来说,设计工作压力可能为1.4MPa,也有可能为1.2,1.0都是有可能的
规范规定试验压力一般为工作压力的1.5倍,但最低不低于1.4MPa。当工作压力超过1.0MPa的时候,试验压力可取工作压力+0.4MPa。
因此根据你的说的情况,如果设计图纸注明了试验压力为1.4,那么可以肯定的是工作压力应该不会超过1.0MPa。至于具体是多少要设计人员才清楚了。。。压力试验的过程中,藐视要在实验压力下稳压多少多少时间,看压力降是多少,然后降压到工作压力再稳压。。。如果设计图纸没有注明工作压力是多少的话,你按工作压力1.0MPa考虑是没有任何问题的。

255

2024-05-03流虹星607
2024-04-27逍遥无涯子
你好,消防管道设计规范:
一、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。 
三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n一l”原则进行(n为管段数,如三通管处需布置的阀门数为3一1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行校核。若超过5个时,应增加消防阀门。 
四、在设计企事业单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利点进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。 
五、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
六、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。
七、在企事业单位内消防管网与生产管网分成两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是,在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍应满足用水量的要求。

331