地下室施工方案 
1混凝土施工方法 为确保砼的施工质量,施工前除必须认真熟悉设计图纸,做到必须严格按设计要求和施工规范组织施工外,必须采取特殊的技术措施方能确保砼的施工质量
1.1砼关键技术措施
 1、按设计要求的砼强度和抗渗等级,严格选用砼的最佳配合比,并根据以往施工经验进行优化
 2、为减少水泥的水化热,拟选用425#矿渣硅酸盐水泥配制砼,控制水的用量,同时掺加适量UEA微膨胀剂
 3、使用洁净的中粗骨料,即选用粒径较大(5-25mm),级配良好含泥量小于1%的石子和含泥量小于2%的中粗砂;掺加磨细Ⅰ级粉煤灰掺合料,以代替部分水泥;掺加适量木质磺酸钙或同类性质减水剂;降低水灰比,控制坍落度
4、严格控制砼出机温度及浇筑温度,使用商品砼前,向供应商事先提出要求。为降低砼的入模温度,本公司将严格要求商品砼供应站控制石子和水的温度,高温天气砂石堆场全部搭设设简易遮阳棚并定时淋水降温,必要时用冰水冲洗骨料
 5、加强养护措施:砼浇好之后12小时内,在砼表面覆盖一层塑料薄膜和三层草袋,控制砼表面与砼内部之间的温度差不超过250C。
 1.2砼施工准备
1、对商品砼供应商进行统一的技术交底。外加剂单独计量,原材料储备是否足量,确保连续供应。要求原材料、外加剂均采用电子计量、微机控制,自动上料。
2、砼拌制时,对砼厂家进行监控,派驻技术人员对砼生产厂家的原料的质量、坍落度供应速度进行跟踪检查,记录,确保供应的连续、匀速,质量的稳定。
3、准备充足的施工机械,除现场实际使用的施工机械外,准备足够的备用设施,至少配备一台备用砼输送泵。
1.3砼施工方法
1、机械选择:
底板选用2台汽车泵输送砼;插入式振捣器振捣砼;多台小型高扬程抽水机辅助抽除浇筑砼时产生的泌水。
2、砼浇筑顺序:
 砼浇筑采用分区分段分层,循序退打,一次到顶的方法。商品砼由自动搅拌运输车运送,由输送泵车泵送砼,从基坑一端推进到另一端,由一个泵负责浇筑一个区进行浇筑,每次浇筑厚度根据砼输送能力、施工段宽度及坡度、砼初凝时间进行计算,每层厚度30cm-40cm。若有意外,砼输送能力下降,则立刻减小砼浇筑厚度,确保在底板砼浇筑过程中不出现冷缝。在浇筑砼的斜面前中后设置3道振捣器振捣并采用二次振捣。
 3、砼浇筑:
 每层砼应振捣密实,前层砼必须在初凝前被新浇砼所覆盖,振动器应插入下层砼5cm,以消除两层间的接缝。振捣时间以砼表面泛浆,不再冒气泡和砼不再下沉为准。不能漏振和过振。砼浇筑到顶后用平板振动器振捣密实。平板振动器移动间距要确保相邻搭接5cm,防止漏振。
4、泌水排除方法:
提前在基坑下端外墙模外侧砌筑集水井,砼振捣过程中的泌水流入砖砌小井内,用泥浆泵排除。
5、砼上表面标高控制:
在浇筑砼前,用精密水准仪、经纬仪在墙、柱插筋上测得高出0.5m的标高用红油漆做标志,使用时拉紧细麻线,用1m高的木条量尺寸初步调整标高,全站仪器和水准仪精密复核即可。
6、砼表面二次抹平:
砼浇筑到顶面,用平板振动器振实后,随即用括尺括平,二次铁滚碾压两遍,用铁板抹平整一道,待砼终凝前,用木蟹槎一遍,再用铁板收一道。
 1.4 混凝土温度控制
 根据砼温度应力和收缩应力的分析,必须严格控制各项温度指标在允许范围内,才不使砼产生裂缝。
 1、控制指标,砼里外温差不大于25℃。
 2、加掺合料及附加剂,减少水泥用量,降低水化热,掺粉煤灰,膨胀剂,替换部份水泥,掺减水剂,减少水灰比到0.5以后,以达到水泥用量最少的目的,减少水化热总量。</p>  3、控制砼出罐和入模温度
(1)、降低出罐温度
为有效控制砼出罐温度(不超过26℃),当气温超过30℃时,粗骨料需浇冷水降温和遮盖不让太阳直接暴晒。
(2)、控制砼运输和入模温度
砼运输和泵送过程中,要控制温度不超过出罐温度,应在砼罐车和输送泵管上,覆盖保温材料以保持砼入模不超过26℃。
 2 地下室外墙砼施工
2.1 外墙结构自防水砼施工关键技术
为确保外墙防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工当中将主要采用以下措施。
1、砼配合比设计
 提前进行商品砼配合比设计、试验工作,同时制作试验构件通过检测设备检测砼的性能参数,特别是砼内部的温升情况和裂缝情况,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低,同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。如选用水化热较低水泥,细骨料用中粗砂,控制含泥量,粗骨料选用级配良好的石子等。
 2、外加剂
 本工程拟采用UEA补偿收缩砼新技术,不仅可以增加砼的密实性与抗渗性,同时在砼硬化阶段可以产生(2-4)×10-4限制膨胀率,在砼中建立起的自应力值为0.2-0.7Mpa,用以抵消钢筋砼结构在收缩过程中产生的全部或大部分拉应力。
 掺UEA砼膨胀剂的同时,掺适量的高效减水剂,改善砼的坍落度,以减少用水量,防止砼施工时泌水过多,产生大量的泌水孔隙,造成砼裂缝及防水缺陷。<
 3、构造改进措施
  根据以往的施工经验,地下室外墙转角部位由于温度和收缩作用,特别容易产生应力集中而导致墙体开裂。为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。
 建议地下室外墙板水平钢筋配置在竖向钢筋外侧,同时建议设计将外墙水平钢筋配筋率适当提高到0.4-0.5%,并尽可能用较细钢筋以加密间距。提高墙板砼的抗裂能力。
  4、模板的选择
 由于本工程地下室墙体外露面积较大,采用钢模板会过早散热,不利于砼内外温差的控制,经比较,地下室外墙模板选用九层胶合板,同时不应过早拆模,在注意散热的同时,又适当保温。(支模方案详见12.5)
  模板拼逢由质量员逐一检查,控制在规范允许范围内,避免模板接缝处砼漏浆。
5、地下室墙体砼浇捣顺序
 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑砼,计划采用二台砼输送泵从外围同一点开始输送浇筑砼,分两个方向合拢,不留任何施工缝

148

2024-05-10最爱尛草莓
一 处理基层
1 去除外墙内水泥砂浆露出红砖。
2 内墙从地面返1m,把水泥砂浆去除掉露出红砖。
3 去除地面水泥砂浆。
二 堵渗漏
基层处理后,找出渗漏部位.
1 点漏封堵
① 正确找出渗漏部位,以漏水点为中心,凿成直径30~50mm,深30~60mm的圆孔,然后将杂物清除干净,并用水洗净。
② 使用TS96渗透型封闭与425#普通硅酸盐水泥拌合,配合比为封闭胶:水泥=1:1.5(重量比)。拌合料在40秒~2分钟即可硬化凝固。
③ 将拌合料揉成与圆孔直径大小相近的栓体或锥形体,迅速用力堵塞于孔内,并向四周挤压严密。而后用手紧紧压住,使它与孔壁紧密结合,待固化后(2分钟)方可脱手。
2 缝漏封堵
将缝骑缝凿成V型或U型槽,槽宽20~40mm,深30~150mm(水压越大越要深一些),施工时应分段封堵,堵漏方法如上。
3 大面积慢渗水处理
① 将渗水面清洗干净,浮水揩干。
② 涂刷一道渗透型封闭胶,立即用于水泥粉搓抹一道。
③ 将多余的水泥粉末扫掉,再重复上次操作,重复施工2~4次,直到水堵住为止。
④ 然后按着前述“地下室防水”中的防水砂浆做防水施工,彻底解决渗漏问题。
防水砂浆施工
1 防水砂浆配比:
防水砂浆,水泥:砂=1:2.5~2.8水泥用量10%的硅质防水剂,水泥要用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;强度等级不得低于325#。地下室水位应降至施工面500mm以下,并保持至竣工为止。
2 外墙面防水砂浆厚20mm,采用抹二遍压二遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再压实一次。
3 内墙立墙面防水砂浆厚度30mm,采用抹三遍,压三遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再二次压实一次。
4 地面防水砂浆30mm,采用抹二遍,压二遍一次成活的做法,每抹一遍收水时,再二次压一次。阴阳角应做50~60mm的圆角。如粘贴地砖,防水层二次压光后搓成麻面。

50

2024-05-03笑之典典
地下室防水施工方案一:外防外贴法施工
外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。
地下室防水施工方案二:外防内贴法施工
外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。
地下室防水施工方案三:离壁式衬砌防水施工
该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。

120

2024-05-03盐见黄瓜
地下室施工方案 
