4平方的线能承受多少功率有哪位高手了解?

浏览次数:2031|时间:2024-05-05

热门回答

2024-05-10好好在一起吧
你好!最好设2.5平方铜芯专线,避免线路过流发热!1平方的铜芯线,可承受1980瓦以内的电器功率;1.5平方的铜芯线,可承受3080瓦以内的电器功率;短时间可以承载15A,3300W的电器功率,2.5平方的铜芯线,可承受5500瓦以内的电器功率;4平方的铜芯线,可以承受7000瓦以内的电器功率;6平方的铜芯线,可以承受8800瓦以内的电器功率;

198

2024-05-09初心&依恋
1、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以1.5平方毫米为例
2、Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦
3、取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:
4、P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦
5、“1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷希望我的回答能帮到您

135

2024-04-26超级能吃的兔兔
1.家庭装修用用6平方线粗就可以了,三千瓦电机用4平方,电磁炉电饭煲饮水机洗衣机用2.5平方,照明用1.5平方线。
2.冰箱的功率是以24小时为单位的。根据你所说的功率,满负荷电流40安左右,所以主电源线建议用10平方,由于电器全部工作的可能不大,用6平方也免强可以。照明2.5足够。插座如果多分几路,大功率用电器分路,2.5也够了,考虑以后增加用电器,也可以把插座用4平方。
3.总线可以选用4平方的铜芯线,分线选用2.5平方的铜芯线足够了。
4.进线要选用6平方的铜芯线,支线选用4平方的铜芯线,插座线就选用2.5平方的铜芯线。

39

2024-05-11浅葱de琴
你好!最好设2.5平方铜芯专线,避免线路过流发热!1平方的铜芯线,可承受1980瓦以内的电器功率;1.5平方的铜芯线,可承受3080瓦以内的电器功率;短时间可以承载15A,3300W的电器功率,2.5平方的铜芯线,可承受5500瓦以内的电器功率;4平方的铜芯线,可以承受7000瓦以内的电器功率;6平方的铜芯线,可以承受8800瓦以内的电器功率;

310

2024-05-03雪蓝的枫叶
家用载管流量散热不好,铜线每平方6A,铝线每平方4A,单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A,那么4平方*(5A~8A)约等于20A,220V*20A大概等于4.4kw铜线最低承受4kw,最高能到6-7kW.

264

2024-05-12匆匆来匆匆走
照明和一般插座,选BV2.5平方铜塑线,厨房插座和卫生间热水器插座采用6平方。布线时,要有线管,PVC就可以。每个插座必须有接地线,有吊灯的话,吊灯也要布上接地。根据家庭用电的总功率除以电压算出电流多少安培。再除以铜导线每平方毫米的承载8个电流,就是铜导线平方数。布线:(铜线)主线原则上是对应开关容量选线。不过家里用电,基本上不会所有用电器同时启用。所以,一般的插座2.5平方线就可以了,空调插座布线要看空调的容量多大。一匹的用2.5平方,二匹的用4平方。照明,举个例说,一个房如果就一支40W的光管之类的,用0.75平方的线能省点钱,用不着太大。0.75平方线,1KW以下容量可以承受得了。给点估算方法(保证电线不会过负荷而发热):1平方线5A电流。1KW约4.5~5A电流。还有一个能省点线的地方(有驳口):就是零线,按就近原则,哪里最近就在哪里驳。希望对你有帮助