我国规定疏散门的开启方向必须是人员逃生疏散的方向。那怎样判别人员逃生疏散的方向那,这很简单,如果是房间那门外的走道便是人员逃生疏散的方向,不管有几个门几个房间的只要是从里往外的,那个外就是门扇开启的方向,如果是楼梯口的话除了负层、一楼和顶楼,从二楼以上所有楼层防火门必须向下楼梯方向开启,一楼防火门向走道或者外面开启,负层向外,顶楼向天台开启,如何防火门只要遵循是往疏散逃生方向开启就没错了。

317

2024-05-12宝宝晨123
我国规定疏散门的开启方向必须是人员逃生疏散的方向。那怎样判别人员逃生疏散的方向那,这很简单,如果是房间那门外的走道便是人员逃生疏散的方向,不管有几个门几个房间的只要是从里往外的,那个外就是门扇开启的方向,如果是楼梯口的话除了负层、一楼和顶楼,从二楼以上所有楼层防火门必须向下楼梯方向开启,一楼防火门向走道或者外面开启,负层向外,顶楼向天台开启,如何防火门只要遵循是往疏散逃生方向开启就没错了。

246

2024-05-17小天使006
防火门按其耐火极限分为甲级防火门、乙级防火门和丙级防火门;按其所用的材料分为木质防火门、钢质防火门和复合材料防火门;按其开启方式分为平开防火门和推拉防火门;按门扇结构分为镶玻璃防火门和不镶玻璃防火门、带上亮窗和不带上亮窗的防火门。 防火门由门框、门扇、控制设备和附件等组成,它的构造和质量对其防火和隔烟性能都有直接影响。确定防火门的耐火极限,主要是看门的稳定性、完整性是否被破坏和是否失去隔火作用。这主要与门扇的材料、构造、抗火烧能力(在一定时间内不垮塌、不发生穿透裂缝或孔洞),门扇与门框之间的间隙、门扇的热传导性能,以及所选用的铰链等附件等有关。各级防火门最低耐火极限分别为:甲级防火门1.20h,乙级防火门0.90h,丙级防火门0·60h。通常甲级防火门用于防火墙上;乙级防火门用于疏散楼梯间;丙级防火门用于管道井等检查门。

234

2024-05-05jackor57992
【A类防火门】   A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 【B类防火门】   B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 【C类防火门】   C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。 【适用范围】 (1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗; (2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门); (3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门; (4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口; (5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门; (6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门; (7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启; (8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。

140