首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 哪个能告诉我最新卫生间设计规范是什么?

哪个能告诉我最新卫生间设计规范是什么?

浏览次数:2900|时间:2024-05-01

热门回答

2024-04-28八零梁行
办公建筑规范上指出参考城市公共厕所设计标准,但是按照该标准计算出的卫生间数量不符合社会上常见的设置
网上有对办公建筑卫生间的推荐,如下
男厕每40人设置一个大便器,每30人设置一个小便器;女厕每20人设置一个大便器;每40人设置一个洗手盆。目前很多项目的设计大部分都超出了规范的规定。一般,每个男厕大便器的服务面积集中在500平米左右,而女厕的服务面积集中在300平米左右。

150

2024-04-21无敌小肉
2024-04-27诺仔滴麻麻
您好,最新卫生间设计规范是:
1、空间
理想的卫生间应该在5~8平米,最好卫浴分区或卫浴分开。3平米是卫生间的面积底限,刚刚可以把洗手台、坐便器和沐浴设备统统安排在内。3平米大小的卫生间选择洁具时,必须考虑留有一定的活动空间,洗手台,坐便器最好选择小巧的;淋浴要靠墙角设置,淋浴器可以采用一字形淋浴板或简易花洒。另外,可利用浴室镜达到扩大小空间的视觉效果。
2、通风
卫生间里容易积聚潮气,所以通风特别关键。选择有窗户的明卫最好。如果是暗卫,为了卫生不发霉、不长毛、没有潮虫到处爬,除了装一个功率大,性能好的排气换气扇外,你还要注意避免“包裹”,尤其是在临近地面的地方。许多人喜欢把管子包得严严实实的,或者干脆在洗手台下面做个储物柜,结果潮气被包在里面散不出去,很不卫生。
布局合理的卫生间应当有干燥区和非干燥区之分。非干燥区不利于储物,即使是干燥区,卫生纸、毛巾、浴巾等如果长期放置,也一定要用隔湿性好的塑料箱存放,避免受潮,要保证它们拿出来使用时没有一点水气。
3、光线
明卫可以有自然光照射进来,暗卫所有光线都来自于灯光和瓷砖自身的反射。卫生间应选用柔和而不直射的灯光;如果是暗卫而空间又不够大时,瓷砖不要用黑色或深的,应选用白色或浅色调的,使卫生间看起来宽敞明亮。
4、下水
下水是卫生间清洁的一重要一关,要特别注意以下几点:
(1)地漏水封高度要达到50mm,才能不让排水管道内的气泛入室内。
(2)地漏应低于地面10mm左右,排水流量不能太小,否则容易造成阻塞。
(3)如果地漏四周很粗糙,则容易挂住头发、污泥,造成堵塞,还特别容易繁殖细菌。
(4)地漏箅子的开孔孔径应该控在6~8mm之间,这样才能有效防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏。
5、浴缸
泡热水澡是最好的放松方式之一。浴缸的大小要和卫生间的面积相宜,较小的卫生间可以选择小而深的浴缸。另外还要注意热水器与浴缸是否匹配。注入浴缸的水一般需要有65%的热水(比如浴缸的容积是300升,则需要200升左右热水),其他人要洗澡的时候,洗澡水要重新加热,因此热水器的加热能力很重要。如果不能达到要求,你要么换一个小浴缸,要么换热水器。
如果家里有两个卫生间,而主卫的空间又足够大,建议你装个双人浴缸,和情人沐浴的感觉特别浪漫温馨,别忽略了这样的美妙瞬间。
6、坐便器
卫生间中最重要的“元素”应该是坐便器了,它的功能与卫生状况直接关系到使用者的健康。除了卫生问题外,社会上正悄悄兴起“卫生间革命”的概念,所谓卫生间革命就是卫生间的保健功效,为坐便器安装一个金陶洁身器不但可以对肛肠病人大有益处,而且对妇老群体有着很强的保健作用。
7、瓷砖
瓷砖是卫生间防水的重要组成部分,可以说,你是否能够在卫生间里尽情“戏水”,与瓷砖的铺设有很大关系。卫生间墙壁须用防水性强、又具有抗腐蚀与抗霉变的瓷砖(或玻璃砖)贴满;地板最好采用凸起花纹的防滑地砖;铺设地砖时要在表层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料;铺设地砖时要在表层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料;铺贴前还要在地砖上做背涂处理,可以减少“水渍”现象;防水层四周与墙接触处,应向上围起,高出地面约25~30cm以上。

292

2024-05-09丝雨如薇
公用厕所应符合下列要求:
1,对外的公用厕所应设供残疾人使用的专用设施;
2,距离最远工作点不应大于50m;
3,应设前室;公用厕所的门不宜直接开向办公用房,门厅、电梯厅等主要公共空间;
4,宜有天然采光、通风;条件不允许时,应有机械通风措施;
5,卫生洁具数量应符合现行行业标准《城市公共厕所设计标准CJJ14的规定;
               注:1   每间厕所大便器三具以上者,其中一具宜设坐式大便器
                                    2   设有大会议室(厅)的楼层应相应增加厕位

无障碍设计规范GB   50763—2012(2012.09.01实施)
3.9   公共厕所、无障碍厕所
3.9.1   公共厕所的无障碍设计应符合下列规定:
1   女厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位和1个无障碍洗手盆;男厕所的无障碍设施包括至少1个无障碍厕位、1个无障碍小便器和1个无障碍洗手盆;
2   厕所的入口和通道应方便乘轮椅者进入和进行回转,回转直径不小于1.50m;
3   门应方便开启,通行净宽度不应小于800mm;
4   地面应防滑、不积水;
5   无障碍厕位应设置无障碍标志,无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定。
3.9.2   无障碍厕位应符合下列规定:
1   无障碍厕位应方便乘轮椅者到达和进出,尺寸宜做到2.00m×1.50m,不应小于1.80m×1.0Om;
2   无障碍厕位的门宜向外开启,如向内开启,需在开启后厕位内留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,门的通行净宽不应小于800mm,平开门外侧应设高900mm的横扶把手,在关闭的门扇里侧设高900mm的关门拉手,并应采用门外可紧急开启的插销;
3   厕位内应设坐便器,厕位两侧距地面7OOmm处应设长度不小于700mm的水平安全抓杆,另一侧应设高1.40m的垂直安全抓杆。
3.9.3   无障碍厕所的无障碍设计应符合下列规定:
1   位置宜靠近公共厕所,应方便乘轮椅者进入和进行回转,回转直径不小于1.50m;
2   面积不应小于4.OOm2;
3   当采用平开门,门扇宜向外开启,如向内开启,需在开启后留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,门的通行净宽度不应小于800mm,平开门应设高900mm的横扶把手,在门扇里侧应采用门外可紧急开启的门锁;
4   地面应防滑、不积水;
5   内部应设坐便器、洗手盆、多功能台、挂衣钩和呼叫按钮;
6   坐便器应符合本规范第3.9.2条的有关规定,洗手盆应符合本规范第3.9.4条的有关规定;
7   多功能台长度不宜小于700mm,宽度不宜小于400mm,高度宜为600mm;
8   安全抓杆的设计应符合本规范第3.9.4条的有关规定;
9   挂衣钩距地高度不应大于1.20m;
10   在坐便器旁的墙面上应设高400mm~500mm的救助呼叫按钮;
11   入口应设置无障碍标志,无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定。
3.9.4   厕所里的其他无障碍设施应符合下列规定:
1   无障碍小便器下口距地面高度不应大于400mm,小便器两侧应在离墙面250mm处,设高度为1.20m的垂直安全抓杆,并在离墙面550mm处,设高度为900mm水平安全抓杆,与垂直安全抓杆连接;
2   无障碍洗手盆的水嘴中心距侧墙应大于550mm,其底部应留出宽750mm、高650mm、深450mm供乘轮椅者膝部和足尖部的移动空间,并在洗手盆上方安装镜子,出水龙头宜采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式;
3   安全抓杆应安装牢固,直径应为30mm~40mm,内侧距墙不应小于40mm;
4   取纸器应设在坐便器的侧前方,高度为400mm~500mm。

236