首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 悬挑板钢筋锚固长度怎么计算知道吗?

悬挑板钢筋锚固长度怎么计算知道吗?

浏览次数:2873|时间:2024-04-24

热门回答

2024-05-01家具加工批发
1、一次性悬挑脚手架不宜超过20M2、型钢悬挑宜采用双轴对称的工字钢3、悬挑钢梁的截面高度不应小于160mm,锚固型钢的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm4、钢丝绳采用建筑结构的吊环使用HPB235级钢筋,直径不宜小于20mm5、悬挑钢梁的长度应按设计计算,固定长度不应小于悬挑长度的1.25倍,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土上梁板底层钢筋位置6、锚固位置设置在楼板时楼板不宜小于120mm,小于120mm应采取加固措施。7、悬挑梁一般情况下为2m,局部悬挑不宜超过3m。悬挑脚手架一般有两种:一种是每层一挑,将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工;另外一种是多层悬挑,将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过20m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架,悬挑脚手架外立面须满设剪刀撑。

126

2024-05-06loveless0122
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第6.10.5条规定,悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍.条文说明中解释:在建筑结构角部,钢梁宜扇形布置,如果角部钢筋较多不能留洞,可采取设置预埋件焊接型钢三脚架等措施.型钢锚固端压点汇集在一起,对楼板的上拔力形成局部的较大荷载.

144

2024-05-02丝雨如薇
后砌体植筋锚固长度是15D,并且不小于100毫米。锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。锚固长度对于建筑来说至关重要,甚至关系到整个工程施工的成功与否。

309

2024-04-27小耳朵累了
在建筑工程基础定额中现浇天沟、檐沟、圈梁、矩形柱以立方米计算工程量,雨棚、阳台、楼梯、以平方米计算工程量。雨棚按照“布悬挑板”布置,板厚取悬挑长度的1/10,恒载2,活载0.5天沟不输入。

202

2024-05-11辛巴在深圳
你好,我知道的规范如下:1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;希望可以帮到你。

89

2024-05-02那份噯隻許伱甡
