首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 接地装置安装规范是什么,求告知?

接地装置安装规范是什么,求告知?

浏览次数:1652|时间:2024-05-09

热门回答

2024-05-01健健康康。
一、二、三类防雷建筑接地装置≤10Ω 一、二、类工业建筑防雷接地装置≤10Ω 三类工业建筑防雷接地装置≤30Ω 露天可燃气体储气柜防雷接地装置≤30Ω 露天油罐防雷接地装置≤10Ω 户外架空管道防雷接地装置≤20Ω 水塔、烟囱防雷接地装置≤30Ω 微波站、电视台的天线防雷接地装置≤5Ω 微波站、电视台的机房防雷接地装置≤1Ω 卫星地面站防雷接地装置≤1Ω 广播发射台天线塔的防雷接地装置≤0.5Ω 广播发射台发射机房的防雷接地装置≤10Ω 雷达实验调试场防雷接地≤1Ω 雷达天线于主机工作接地共用接地体≤1Ω

199

2024-05-03买买买嗨嗨嗨
一、防雷接地的一般组成(1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等;(2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。它的作用是把雷电接受装置上的雷电流传递到接地装置上,接地线一般采用圆钢或扁钢组成;(3)接地体:包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。二、避雷网安装定额问题(1)沿混凝土块敷设查看更多答案>>

294

2024-05-04欧阳安Muse
电柜引线到临时用电系统的一级配电箱,距离小于三米,完全可以利用电柜的接地装置;这个一级配电箱的重复接地就可以借用电柜的接地装置(注意,不是没有),一般情况这个距离最大是30米,具体来源没有规定,都是根据现场情况确定。不过对重复接地的距离规范是有要求的,具体见临时用电规范JGJ46-2005。希望对你有帮助

22