2024-05-01lavenderheyijun
电力电缆安装注意事项:对于终端,电缆导线电芯线与出线杆、出线鼻子之间要连接良好;对于中间接头,电缆芯线要与连接管之间连接良好。要求接触点的电阻要小且稳定,与同长度同截面导线相比,对新装的电缆终端头和中间接头,其值要不大于1;对已运行的电缆终端头和中端接头,其比值应不大于1.2。所用绝缘材料不应在运行条件下加速老化而导致降低绝缘的电气强度。

218

2024-04-20yangdandan
据我所知这个可以大概分为:电力管道系统(PVC-C高压电力管、CFRP碳素螺纹管、HDPE通讯电缆护套管、PVC-U埋地通信电缆管、CPVC高压电力电缆护套管、MPP高压电力电缆护套管);通讯管道系统(HDPE、PVC双壁波纹管、梅花管、三色光缆管、PE过道顶管希望对你有所帮助

316

2024-05-04山水平川
电力电缆安装、调试方案、实施方法;1)电缆敷设要求1.电缆钢支架必须位置正确,焊接牢固,排列整齐,并做防腐处理;2.电缆钢支架应可靠接地,接地线的连接应采用搭接焊,焊接长度必须符合规范要求;3.电缆梯架(线槽)的规格、支吊跨距、防腐类型必须符合设计或规范要求。4.金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀等。5.电缆敷设前应进行下列检查:(1)电缆型号、电压、规格应符合设计;(2)电缆绝缘良好,直埋电缆应经试验合格;6.电缆各支持点间的距离在支架上敷设不应大于:(1)电力电缆:水平间距1米,垂直间距2米;(2)控制电缆:水平间距0.8米,垂直间距1米;7.如电缆存放地点在敷设前24小时内的平均温度以及敷设现场的温度低于下列温度,应采取措施,否则不宜敷设。(1)塑料绝缘电力电缆:0℃(2)聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套:-10℃8.标志牌的装设必须符合下列要求:(1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、沟道及竖井的两端、人井内等地方应装设标志牌。(2)标志牌上应注明线路编号。当无编号时应写明电缆型号、规格及起讫地点。标志牌的字迹应清晰不易脱落。(3)标志牌规格宜统一,应能防腐、挂装牢固。9.对于有抗干扰要求的电缆线路应按设计或设备生产厂商要求作好抗干扰措施。10.装有避雷针的照明灯杆,电缆敷设时尚应符合接地装置的有关要求。11.电缆进入建筑物应加防护隔板,进入盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。12.电缆的排列必须符合下列要求:(1)电力电缆和控制电缆应分开排列;2)当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架上时,应将控制电缆放在电力电缆的下面。(3)直流电缆在可能的情况下尽量远离电力电缆和交流控制电缆。13.电缆芯线连接时,其连接管和线鼻子的规格应与线芯相符;采用压接时,压模的尺寸应与导线的规格相符;采用焊锡焊接时,不许使用酸性焊膏。2)施工方案闸室及主导航墙两侧照明电缆采用电缆沟和穿PVC管相结合方式敷设;上、下游靠船墩照明电缆主要采用穿镀锌钢管敷设方式。远调站码头照明电缆采用穿PVC管敷设方式。其中,穿管埋地深度≥70CM。1)检查电缆沟、电缆桥架、电缆井、预埋电缆管道电缆路径的畅通。2)清理电缆沟支架、电缆桥架、电缆井、预埋管道口杂物、毛刺。以防电缆敷设时划伤电缆。3)实际测量每段电缆的最终长度,再定制电缆。4)为避免二次搬运及防盗,电缆分批送货直接到施工地段,电缆敷设前五天约好生产商要送的电缆长度,电缆敷设前1天必须货到工地现场,当日的现场电缆收工前尽量完成,完成不了的采取保卫措施。5)将配电盘及就地设备标好编号。6)敷设电缆时用电缆支架将电缆盘支起,电缆盘应架设稳固,其挡板边缘距地面不得小于100mm。敷设时注意转动方向不得松散。电缆敷设时所有人员应听从统一指挥。相互间要有可靠的通讯联络。一根电缆敷设完毕后,立即沿线整理挂上电缆牌,以保证整齐美观。然后进行下一根的敷设。在一些重要的转弯处每根电缆都应一致地、相互平行地转弯。4)电缆敷设时要注意电缆的型号及规格要符合设计,电缆的弯曲半径应符合规范规定,电缆绑扎固定统一采用镀塑黑绑线,固定应牢固,控制电缆固定间距为800毫米,5)电缆敷设时,电缆应从电缆轴的上端引出,不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉。注意电缆上不应有铠装压扁等未消除的损伤。6)电缆标志牌的规定:电缆编号:规格型号:起始位置:终止位置:6.1在电缆起止点,电缆接头应装设标志。

314

2024-05-08海晴whisper
2024-04-28你好,朋友们
无论是个人安装电线电缆,还是专业电力电缆公司安装,都要在电线电缆安装过程中都有8项细节需要注意。以确保安全第一的前提下,才可以安装。那么,湖南金杯电缆公司收集了8个关于安装电线电缆过程中需要注意的事项,希望对大家都有所帮助。1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。6、6kv及以上电缆接头。A.安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。B.塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至“打火“及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。C.三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。7、对电缆终头和中间接头的基本要求:a.导体连接良好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;c.密封良好;d.足够的机械强度,能适应各种运行条件。8、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。9、电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤绝缘层。10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。