首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 请问下现场实际施工大家是如图做的吗有什么需要注意的吗?

请问下现场实际施工大家是如图做的吗有什么需要注意的吗?

浏览次数:1788|时间:2024-05-03

热门回答

2024-04-19yaodabian0214
为了实现施工现场临时用电安全,必须加强临时用电的技术管理工作。按照JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》,JGJ46—88《施工现场临时用电的技术规范》的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。”编制临时用电施工组织设计是施工现场临时用电管理应当遵循的第一项技术性原则,在施工现场临时用电的施工组织设计中,首先遇到的计算问题是全场需要用多少电,即现场中的计算负荷是多少?这是我们选择变压器(发电机)、导线、开关电器时的基础。所谓负荷是指电器设备(发电机、变压器、电动机等)和线路中通过的电流或功率。所谓满负荷是指负荷达到了电器设备铭牌所规定的数值,一般指电器设备的额定负荷。在实际工作中,必须要考虑以下三个问题:a.所有的设备不可能同时运行;b.所有的设备不可能同时满载运行;c.性质不同的设备,其运行特征各不相同。一、负荷曲线:负荷曲线是电力负荷随时间变化的图形。按时间可分为日负荷曲线和年负荷曲线。如图1日负荷曲线所示,曲线内所包围的面积为24小时消耗的电能,即耗电度数。其中,Pmax=——一日的最大负荷,Pp—平均负荷,△P—“高峰负荷”。

51

2024-04-28五十岚零
2024-04-21堕落紅尘
1、施工现场的环境温度应高于5℃,相对湿度小于85%时方能施工。2、地坪施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录,以备查考。3、防静电地坪施工现场须有监察人员,确保每道工序严格执行和过关。

169