首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > 谁清楚会议电视系统工程设计规范哪位有经验?

谁清楚会议电视系统工程设计规范哪位有经验?

浏览次数:522|时间:2024-04-29

热门回答

2024-05-08blinkblink02
国家标准GB50799-2012《电子会议系统工程设计规范》要点为:整体性,即为会议系统工程设计提供整体化的解决方案,并将电声与建声有机结合;安全可靠性,这是会议系统设计的重点之一;而数字化是会议系统的主流趋势。         国标GB50799-2012《电子会议系统工程设计规范》已于2012年8月13日由住房和城乡建设部与国家质量监督检验检疫总局联合发布,并于   2013年1月1日正式实施。该规范分14章,主要内容为:总则、术语和缩略语、基本规定、会议讨论系统、会议同声传译系统、会议表决系统、会议扩声系   统、会议显示系统、会议摄像系统、会议录制和播放系统、集中控制系统、会场出入口签到管理系统、会议室控制室要求及线路要求等。      
   1整体性         
GB50799将电子会议系统(简称会议系统)定义为通过音频、自动控制、多媒体等技术来实现会议自动化管理的电子系统,可包括会议讨论系统、会议   同声传译系统、会议表决系统、会议扩声系统、会议显示系统、会议摄像系统、会议录制和播放系统、集中控制系统和会场出入口签到管理系统等(见图1,不包含   会议电视系统/远程视频会议系统);并对会议系统的各子系统从分类和组成、功能设计要求、性能设计要求、主要设备设计要求四方面进行了详细规范。在会议系统工程中,会议讨论系统、会议扩声系统、会议显示系统和集中控制系统通常作为基本子系统,其余子系统则根据实际需求选择。         
进行会议系统工程设备选型时,应将各子系统集成,并应保证各系统之间的兼容性和良好配接性。当系统中包含会议讨论系统、会议同声传译系统、会议表决   系统时,宜将它们进行集成。此外,可通过会议控制管理软件及集中控制系统,实现对系统和其他电子设备便捷、高效的集中管理。会议管理软件的功能包括:会场   座席安排、主席台座席安排、会议信息管理、代表信息管理、传声器管理等。集中控制系统主要对会场电子设备和环境设备进行集中控制。         
在会议系统工程承包中常常将会场装修与系统设备分开招标实施,难以避免出现以普通装修替代建声装修、对建声指标无要求的情况,严重影响了会场使用效   果。GB50799要求会议扩声系统设计应与建筑结构设计、建筑声学设计和其他有关工程设计专业密切配合。标准第13.3.1~13.3.8条对会议室建   筑声学提出了设计要求,会议室应选用阻燃型吸声材料进行建筑声学装修处理,会议室声场环境应采取一定的声扩散措施。标准对会议室建筑声学设计的混响时间、   环境噪声级及隔声量等声学指标也提出了具体要求。标准第13.3.1条强调会议室建筑声学设计应以获取较好的语言清晰度为主要目的,第7.2.2条要求会   议扩声系统设计应具有保证会议语言清晰度的建声设计和电声设计,由主观评价演变成更为客观的具体数据来反映会议系统的质量。         2安全可靠性         
安全可靠性是会议系统设计的重点之一。规范要求,会议系统工程应选用稳定可靠的产品和技术,并应根据需要采取备份和相应的冗余措施,重要会议场所的   会议系统应具有主机双机“热备份”功能。这里的主机双机“热备份”功能是指当主控的会议系统控制主机出现故障时,备份的会议系统控制主机可自动进行工作而   不中断会议进程;如果需要由人工来启用备份主机,则称为“冷备份”方式。         
此外,标准中还有多个条款对会议系统的安全可靠性做了要求,如:      
   1)对于有线系统,会议系统控制主机宜支持会议单元的带电热插拔操作;         
2)无线会议系统需考虑保密性和抗干扰要求,在同一建筑物内安装多套无线会议讨论系统或在会场附近有与本系统相同或相近频段的射频设备工作时,不宜采用射频会议讨论系统;有保密性和防恶意干扰要求时,宜采用红外线会议讨论系统,采用红外线会议讨论系统时,应对门、窗等采取防红外线泄露措施;
         3)表决器宜具有防水性能,这是为防止不小心将水洒入会议单元造成整个系统失效;         
4)会议签到机发生故障时,不应影响系统内其他会议签到机和设备的正常使用。网络出现故障时,应保证数据能即时备份,网络故障恢复后应能自动上传数据;         
5)对于大型和重要会议室的照明、会场扩声系统和会议显示系统设备供电,宜采用UPS不间断电源系统分路供电方式;         
6)控制室宜采取防静电措施;         
7)会议讨论系统和会议同声传译系统必须具备火灾自动报警联动功能。此条文关乎参会人员的生命安全,因此是强制性条文,必须严格执行。   
      3数字化         
数字化是会议系统的主流趋势。规范要求,当传声器或有线语言分配系统的通道选择器数量大于100只时,宜采用数字会议系统;会议单元到会议系统控制   主机的距离大于50m时,系统宜采用数字传输方式。会议扩声系统、会议显示系统、会议摄像系统以及线路设计等部分也都涉及到数字化。         
以会议讨论系统电性能要求为例,相对于模拟会议讨论系统,对于数字会议讨论系统的各项电性能指标的要求均有显著提高。对系统性能要求较高的场所,宜采用数字会议系统

195

2024-05-10小可爱mmd22
中华人民共和国国家标准:会议电视会场系统工程设计规范(GB50635-2010)》共分5章,主要内容包括:总则、术语、会议电视会场系统的工程设计、会议电视会场系统的性能指标、会议电视会场环境。

23

2024-04-29柏林熊77
2024-05-12龙龙1004
会议电视系统工程设计规范:

  1.0.1为了配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发展,规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,特制定本规范。

  1.0.1随着城市建设及信息通信事业的发展,现代化的商住楼、办公楼、综合楼及园区等各类民用建筑及工业建筑对信息的要求已成为城市建设的发展趋势。在过去设计大楼内的语音及数据业务线路时,常使用各种不同的传输线、配线插座以及连接器件等。

  例如:用户**交换机通常使用对绞**线,而局域网络(LAN)则可能使用对绞线或同轴电缆,这些不同的设备使用不同的传输线来构成各自的网络;同时,连接这些不同布线的插头、插座及配线架均无法互相兼容,相互之间达不到共用的目的。

  现在将所有语音、数据、图像及多媒体业务的设备的布线网络组合在一套标准的布线系统上,并且将各种设备终端插头插入标准的插座内已属可能之事。在综合布线系统中,当终端设备的位置需要变动时,只需做-些简单的跳线,这项工作就完成了,而不需要再布放新的电缆以及安装新的插座。

  综合布线系统使用一套由共用配件所组成的配线系统,将各个不同制造厂家的各类设备综合在-起同时工作,均可相兼容。

  其开放的结构可以作为各种不同工业产品标准的基准,使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性,而且可以利用最低的成本在最小的干扰下对设于工作地点的终端设备重新安排与规划。大楼智能化建设中的建筑设备、监控、出入口控制等系统的设备在提供满足TCP/IP协议接口时,也可使用综合布线系统作为信息的传输介质,为大楼的集中监测、控制与管理打下了良好的基础。

  综合布线系统以一套单一的配线系统,综合通信网络、信息网络及控制网络,可以使相互间的信号实现互联互通。

  城市数字化建设,需要综合布线系统为之服务,它有着及其广阔的使用前景。

  1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。

  1.0.3综合布线系统设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中。工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,并应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。

  1.0.3在确定建筑物或建筑群的功能与需求以后,规划能适应智能化发展要求的相应的综合布线系统设施和预埋管线,防止今后增设或改造时造成工程的复杂性和费用的浪费。

  1.0.4综合布线系统应与信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等统筹规划,相互协调,并按照各系统信息的传输要求优化设计。

  1.0.5综合布线系统作为建筑物的公用通信配套设施,在工程设计中应满足为多家电信业务经营者提供业务的需求。

  1.0.5综合布线系统作为建筑的公共电信配套设施在建设期应考虑一次性投资建设,能适应多家电信业务经营者提供通信与信息业务服务的需求,保证电信业务在建筑区域内的接入、开通和使用;使得用户可以根据自己的需要,通过对入口设施的管理选择电信业务经营者,避免造成将来建筑物内管线的重复建设而影响到建筑物的安全与环境。因此,在管道与设施安装场地等方面,工程设计中应充分满足电信业务市场竞争机制的要求。

  1.0.6综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。

  1.0.7综合布线系统的工程设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。

261