首页 > 装修知道 > 装修流程 > 施工工艺 > pkpm楼梯超出楼板面咋回事,不知道怎么改?

pkpm楼梯超出楼板面咋回事,不知道怎么改?

浏览次数:129|时间:2024-04-25

热门回答

2024-04-26点評狂魔
在PKPM处理楼梯间问题时通常有两种做法: 1.把楼梯间开成洞,然后通过手算把楼梯荷载理出来,以集中荷载的形式加在楼梯梁所在的位置。但是请问应该如何计算楼梯荷载及其集中荷载啊?在PKPM建模中楼梯梁是设成层间梁吗?如果是的话,层间梁上的线荷载应该怎么计算,设了层间梁以后,是不是就不用加作用在框架梁上的集中荷载啊?在PKPM建模中是不是不设梯柱啊(因为可以用集中荷载的方式加在框架梁上,而且PKPM里设梯柱的话它会自动默认为框架柱)2。把楼梯间的板厚设为0,然后在板上加恒载和活载,那么建模时板上的恒载应该怎么计算啊? 如果用第2个方法的话,用不用改楼梯间对应的那块板的传导方式啊? 对于顶层标准层,还要在楼梯间对应的楼板上输入恒载和活载不,问题的关键就是荷载不会计算,楼梯的荷载传导方式不知道,望各位能够给予详细指导。谢谢,板厚为0,上面荷载也就不起作用了。 我在砖混结构中用7.0,活载按房屋类型选用,把楼板厚度输入为0,输入平台梁,再指定导荷方式。 框架结构我一直仅输入楼层楼梯梁,把楼板厚度输入为0,按楼梯的实际情况,加梁间荷载,按集中力加上去的,这样才比较合适,符合实际受力情况吧。

33

2024-05-09明.设计
2024-04-27yukisnowfox
应该是本层刚度太小的原因,建议加点剪力墙,或者加密柱网。

12

2024-04-24狂狼行天下
在板模块中,修改板下降高度即可。

91