热门回答
- 2024-04-30萤火虫696969
管道的渗水量是如下这样计算的: 渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。 不同管道允许的渗水量是不同的,如果你还有深入了解可以再搜索一下。 但是如果是卫生间或房屋的闭水试验,是不允许有渗水的,如果有渗水的话,得重新做一下放水方面的工程。
赞170
- 2024-05-12月野小兔纸
管道的话是有一个渗水公式, 渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L) 如果房屋闭水试验的话是不能有渗水的。
赞94
- 2024-05-14暖暖冬日小兔子
闭水试验的步骤如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上游井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在浸泡管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L)。
赞314
- 2024-05-05薛苏一世
