据了解
根据抗震规范6.1.2条规定,8度地震区剪力墙结构的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位墙厚
一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时不应小于层高的1/12。以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定性差,容易在偏心荷载作用下压屈失稳,但这些规定对于八度地震区的多层及低高层剪力墙结构显得不够合理。
  例如5~15层的剪力墙结构,一般墙肢在重力荷载代表值作用下轴压比都小于0.2,电算结果墙体往往只需要构造配筋,但只因底部功能要求3.9m层高,墙厚就得240mm,若业主要求室内视野开阔,不设外纵墙,横墙朝外端头不允许带翼墙或端柱时,当层高3》5~4.2m时,则墙厚需要320~350mm,显然不合理。所以像这样的特殊情况的低多层建筑不应要求死扣规范,而通过采用概念设计分析,控制墙肢轴压比,进行墙体截面条件、强度和稳定性验算并在构造上适当加强暗柱或配筋,保证其整体性连接等措施,是可以使墙厚减小的。
希望对您有帮助。

111

2024-04-27梦紫蝶57
据了解
2024-05-10吃蛋糕的鱼
平面布置剪力墙结构中全部竖向荷载和水平力都由钢筋混凝土墙承受,所以剪力墙应沿平面主要轴线方向布置。
1.矩形、L形、T形平面时,剪力墙沿两个正交的主轴方向布置;
2.三角形及Y形平面可沿三个方向布置;
3.正多边形、圆形和弧形平面,则可沿径向及环向布置。
4.单片剪力墙的长度不宜过大:
5.长度很大的剪力墙,刚度很大将使结构的周期过短,地震力太大不经济;
6.剪力墙以处于受弯工作状态时,才能有足够的延性,故剪力墙应当是高细的,如果剪力墙太长时,将形成低宽剪力墙,就会易受剪破坏,剪力墙呈脆性,不利于抗震。故同一轴线上的连续剪力墙过长时,应用楼板或小连梁分成若干个墙段,每个墙段的高宽比应不小于2。每个墙段可以是单片墙,小开口墙或联肢墙。每个墙肢的宽度不宜大于8m,以保证墙肢是由受弯承载力控制,和充分发挥竖向分布筋的作用。内力计算时,墙段之间的楼板或弱连梁不考虑其作用,每个墙段作为一片独立剪力墙计算。

23

2024-04-24初心&依恋
1 防震缝的最小宽度应符合下列规定
1)框架结构房屋,高度不超过15m部分,可取70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m、2m,宜加宽20mm。
2)框架-剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的70%采用,但不小于70mm.
按框架剪力墙结构来计算:
缝宽2={70+(28-15)/3*20}*70%=109.7mm
按框架结构来计算
缝宽1=70+(30-15)/3*20=170mm
缝宽1>缝宽2,取大者。
最后定最小缝宽为170mm。