1、施工准备
基层墙体经过工程验收达到质量标准,施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍靠等清洗干净表面达到平整。
2、施工要点
2.1银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温系统配置
按照产品与水重量比1.5:1的比例,放置搅拌机搅拌3-5分钟达到适宜操作即可。
2.2银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能产品使用
先用清水将基面 灰尘和油污处理干净并达到适度湿润后,将搅拌好的银通产品直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。第一遍均匀密实将墙体覆盖,厚度在10mm左右,当每一遍材料的含水率大约在50%时,呆进行每二遍批抹,批抹厚度掌握在10-20mm之间。达到粘连结牢固、不空鼓、不开裂。
一般银通产品施工厚度在20mm内可一次性批抹完成,银通产品厚度在30mm内可二次批抹完成,也可做内外复合施工,既可省掉内外粉刷水泥砂浆的材料成专家们,后便可做涂料饰面。
若基层墙体为混凝土剪力墙时,使用银通产品需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理,建议剪力面接逢 处挂网(玻纤网或镀锌钢丝网),以缓解基层墙体材料因澎胀收缩系数不同而出现问题。
2.3质量检验
基层墙体及保温施工达到相关标准要求,各构造层之间必须粘结牢固、无脱层、无空鼓、无裂缝等现象。
3、施工流程
外墙处保温或外墙内保温涂料饰面和面砖饰面工艺流程工艺流程:基层处理(混凝土等光面墙体需使用常规界面砂浆)---套方、吊垂直、弹控制线、冲筋、做口、复验--批抹银通产品---弹分格线、开分格槽、嵌巾滴水槽---涂料(面砖)饰面。
4、A级不燃无机活性墙体隔热保温系统在既有建筑节能改造实例工程中的应用
通过对内蒙、新疆等既有建筑节能改造的实例工程应用,该技术系统得到客户的高度好评和认可,在新疆中石油公司既有建筑外墙保温改造工程中,使用了南阳银通节能(集团)公司自主研发、生产、销售的“A级不燃无机活性墙体隔热保温系统”竣工后,石油公司及相关行业专家,通过现场实地考察,考察组成员普遍认为:该材料施工过程简单;施工过程中产生的噪音小;不产生危害环境的废弃物,不存在消防隐患及质量隐患,施工质量容易控制,保温性能好,舒适度高,抗冲击耐候性能佳,使用寿命长、成本低廉、性价比十分优越。
5、结论
银通节能集团公司所自主研发、生产、销售的A级不燃无机活性墙体隔热保温系统于1998年投入研发和产,继承和发扬了优良的传统工艺技术,并自主研发创新介造 出绿色节能、安全防火适广项目“、”《建设事业“十一五”技术公告》建筑节能重点选用节能减排十大品牌企业“、”2009年国家建筑节能示范项目选用技术与产品“、”2010全国建设行业科技成果推广项目“以及全国三十多个省建设厅(局)的推广应用证书并获行ISO9001国际质量管理体系认证。
A级不燃无机活性墙体隔热保温系统技术优化提升的外墙保温技术体系的抗水性、抗裂性和粘结性;彻底解决了常规保温系统或材料的开裂和脱落问题;甚至解决了传统打底抹平水泥砂浆的龟裂问题;增加了替代打底抹平水泥砂浆的使用功能;简单无网的构造系统减少了施工程序,缩短了施工工期;降低了用户的综合成本,提高了用户的综合收益。A级不燃无机活性墙体隔热保温系统技术的公共建筑和民用建筑的建筑节能项目,真正实现给客户提供一个单组分产品,成熟的技术系统,并集保温、防火、轻质、隔音、抗水、抗开裂、抗脱落、使用寿命同墙体等保种性能融为一体的环保节能型墙体保温隔热系统技术,是客户的最佳选择!

50

2024-05-07以心为马
1、施工准备
2024-05-16小托0207
你好
冬季建筑物采暖热负荷包括围护结构的耗热量和冷风渗透的耗热量,其中冷风渗透的耗热量不直接影响围护结构的热阻,在计算保温层经济厚度时只考虑外墙和屋面耗热量的影响。
  单位面积热损失可用下式计算: Q=K·ΔT
  式中 Q-单位面积的耗热量,W/ m2;
  K-传热系数,W/(m2·℃);
  ΔT-冬季室内外温差,℃。
  单位面积年热损失可用采暖度日数计算:
  QA=86400·DD·K
  式中 QA—年采暖耗热量,J/m2;
  DD-采暖度日数,℃·d;
  K-围护结构的传热系数,W/(m2·℃)。

11

2024-05-19原谅未来的未来
方法:
(1)、基层处理a、彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响墙面施工的物质,墙体表面凸起大于或等于10mm时应剔除。b、各种材料基层墙体均应满涂基层界面剂砂浆。
(2)、保温层施工准备按设计要求的保温层厚度,用胶粉聚苯颗粒做标准厚度贴饼冲筋以控制保温层的厚度。
(3)保温层施工a、胶粉聚苯颗粒保温层施工至少应分两遍,每遍所抹胶粉聚苯颗粒厚度不宜超过20,间隔24小时。b、胶粉聚苯颗粒保温层施工应自上而下。c、最后一遍胶粉聚苯颗粒施工时应达到贴饼、冲筋的厚度、并用大杠搓平,使墙面平整度达到标准要求。d、保温层固化干燥(一般5天)后,方可进行下一道工序施工。

66