首页 > 装修知道 > 装修设计 > 其他 > 玻璃幕墙安全保证措施有哪些有没有网友清楚?

玻璃幕墙安全保证措施有哪些有没有网友清楚?

浏览次数:1081|时间:2024-05-03

热门回答

2024-05-01彼岸之澄
建筑玻璃幕墙工程是外墙非常重要的装饰性和保护性的工程,其设计计算、所用材料、结构形式、施工方法和施工工艺等,关系到建筑玻璃幕墙的使用功能、装饰效果、结构安全、工程造价、施工难易等各个方面。为了确保建筑玻璃幕墙工程的装饰性、安全性、易装易拆性和经济性,在建筑玻璃幕墙的设计、选材和施工等方面,应当严格遵守下列重要规定。
(1)建筑玻璃幕墙工程所用的各种材料、钢化玻璃等材料、构件及组件,必须有产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复检报告。
(2)建筑玻璃幕墙工程所用的硅酮结构胶,必须有认定证书和检查合格证;进口的硅酮结构胶,必须有商检证;有国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离黏结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。
(3)建筑玻璃幕墙必须具有抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形性能的检测报告;后置埋件的现场拉拔强度检测报告;防雷装置测试记录和隐蔽工程验收记录;建筑玻璃幕墙构件和组件的加工制作与安装施工记录等。4)建筑玻璃幕墙工程必须由具备相应资质的单位进行二次设计,并且出具完整的施工设计文件。
(5)建筑玻璃幕墙工程设计不得影响建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体结构改动(或增加荷载)时,必须由原设计结构单位(或具备相应资质的设计单位)查有关原始资料,对建筑结构的安全性进行检验和确认。
(6)建筑玻璃幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。玻璃幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并且应有防止松动措施。
(7)隐框、半隐框建筑玻璃幕墙所采用的结构黏结材料,必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776—2005)中的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。
(8)立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应经过计算确定,而且铝合金型材的壁厚不应小于3.omm,钢型材壁厚不应小于3.5mm。
(9)隐框、半隐框建筑玻璃幕墙构件中,板材与金属之间硅酮结构密封胶的黏结宽度,应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的黏结宽度,并且选取其中较大值,而且不得小于7.Omm。
(10)硅酮结构密封胶应打注饱满,并且应在温度15~30。C、相对湿度50%以上、洁净的室内进行;不得在现场的墙上打注。
(11)建筑玻璃幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045--2005)的有关规定外,还应符合下列规定。①应根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度,并且应在楼板处形成防火带。②建筑玻璃幕墙防火层应采取隔离措施。防火层的衬板应采用经过防腐处理,而且厚度不应小于1。5ram的钢板,但不得采用铝板。③防火层的密封材料应精心进行选择,一般应采用性能良好的防火密封胶。④防火层与玻璃不应当直接进行接触,一块玻璃不应当跨越两个防火分区。
(12)主体结构与建筑玻璃幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。
(13)建筑玻璃幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及玻璃幕墙面板的安装,必须符合设计要求,安装必须牢固。
(14)单元建筑玻璃幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定,并且不得小于5.Omm。
(15)建筑玻璃幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入,预埋件的位置必须准确。当没有条件采用预埋件连接时,应采用其他可靠的连接措施,并且应通过试验确定其承载力。
(16)立柱应采用螺栓与角码连接,螺栓的直径应经过计算确定,并且不应小于lOmm。不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。
(17)建筑玻璃幕墙工程的抗裂缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理,应当保证缝的使用功能和饰面的完整性。
(18)建筑玻璃幕墙工程的设计应满足方便维护和清洁的要求。

293

2024-05-19缌喵喵喵
2024-05-17北京宇盛
点式幕墙施工难点
1、点支式玻璃幕墙安装前,应对建筑主体结构工程的尺寸是否符合有关结构施工及验收规范进行复核。
2、凡对点支式玻璃幕墙可能造成严重污染的分项工程,应安排在幕墙施工前完成,否则应采取有效的保护措施。
3、点支式玻璃幕墙工程安装前应编制专项的施工组织设计。
4、点支式下班幕墙的材料、零附件和结构构件等应符合设计要求,进埸时应提交产品质量证书。
1、点支式玻璃幕墙安装的安全措施应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关规定。
2、点支式玻璃幕墙安装前应对作业人员进行安全技术交底。
3、点支式玻璃幕墙工程吊装与玻璃安装期间应设置警戒范围,应进行试吊装,可行后正式吊装。

185

2024-05-19小L快跑
据我了解:
一、施工要点
1、玻璃幕墙安装前,应对建筑主体结构工程的尺寸是否符合有关结构施工及验收规范进行复核。
2、凡对玻璃幕墙可能造成严重污染的分项工程,应安排在幕墙施工前完成,否则应采取有效的保护措施。
3、玻璃幕墙工程安装前应编制专项的施工组织设计。
4、下班幕墙的材料、零附件和结构构件等应符合设计要求,进埸时应提交产品质量证书。
二、施工准备
1、进埸的结构构件、材料、零附件应分类存放,玻璃板块应稍倾斜直立摆放于A字架上。室外堆放时应采取保护措施。
2、材料、零附件和结构构件在搬运和吊装时不得碰撞。
3、结构构件现埸拼装和安装中对连接附件等进行辅助加工时,其位置、尺寸应符合设计要求。
4、结构构件安装前应进行检查。结构构件应平直、规方,不得有变形或刮痕,不合格的构件不得安装。
5、玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的相关规定。预埋件遗漏或位置偏差过大时,应根据幕墙设计要求重新补设埋件,并进行后置埋件的拉拔力实验。
三、安装
1、玻璃幕墙的施工测量应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的相关规定和现行国家标准《工程测量规范》GB50026的有关规定。
2、玻璃幕墙支撑结构构件安装应符合下列要求:
(1)钢结构安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序均应符合《钢结构工程施工及验收规范》GB50205的有关规定;
(2)大型钢结构构件应作吊点设计,并应试吊;
(3)钢结构安装就位、调整后应及时紧固,并申报隐蔽工程验收;
(4)钢结构在运输、存放和安装过程中损坏的涂层以及未涂装的安装连接部位,应按照现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GB50205的有关规定补涂;
(5)钢拉杆和钢索安装时必须施加预应力。预应力采用测力计测定,应符合设计要求。应设置预应力调节装置。
3、支撑结构构件的安装应符合表的要求。名称允许偏差相邻两竖向构件间距±2.5竖向构件垂直度L/1000或≤5,1-跨度相邻三竖向构件外表面平面度5相邻两爪座水平间距-3~+1相邻两爪座水平高低差1.5爪座水平度2同层高度内爪座高低差幕墙面宽≤35m5幕墙面宽>35m7相邻两爪座垂直间距±2单个分格爪座对角线4爪座端面平整度
64、玻璃幕墙爪件的安装应符合下列要求:
(1)爪件在安装前,应精确定出其安装位置。爪座的偏差应符合上表的规定;
(2)爪件装入爪座后能进行三维调整;
(3)爪件安装完成后,应对爪件的位置进行检验,检验结果必须符合上表的规定。
5、玻璃幕墙附件的安装应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的规定。
6、玻璃幕墙的玻璃面板安装除应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关部门规定外,尚应在玻璃面板安装就位后初步固定,在位置调整后再正式固定。
7、耐候硅酮密封胶的施工除应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的规定外,尚应符合下列要求:
(1)在耐候硅酮密封胶施工前,应充分清洁玻璃面板的缝隙,并保证玻璃面干燥;
(2)缝隙两侧玻璃应贴保护纸胶带;
(3)耐候硅酮密封胶施工完毕后应进行养护和保护。
8、玻璃幕墙安装过程中,除应按照现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关规定申报隐蔽工程验收外,对于有保温和防火要求的,尚应对保温材料和防火材料安装等申报隐蔽工程验。
四、安全措施
1、玻璃幕墙安装的安全措施应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关规定。
2、玻璃幕墙安装前应对作业人员进行安全技术交底。
3、玻璃幕墙工程吊装与玻璃安装期间应设置警戒范围,应进行试吊装,可行后正式吊装。希望对你有帮助。

180

2024-05-21姗姗爱C
幕墙施工技术标准:
1、点支式玻璃幕墙安装前,应对建筑主体结构工程的尺寸是否符合有关结构施工及验收规范进行复核。
2、凡对点支式玻璃幕墙可能造成严重污染的分项工程,应安排在幕墙施工前完成,否则应采取有效的保护措施。

100