首页 > 装修知道 > 装修设计 > 局部设计 > 砖混墙体三层垂直偏差10公分有危险吗吗每层高约3.2米,24墙体。?

砖混墙体三层垂直偏差10公分有危险吗吗每层高约3.2米,24墙体。?

浏览次数:1200|时间:2024-04-15

热门回答

2024-04-11维尼yuan
不会有安全隐患,但质量肯定是不合格的,需要注意的是抹灰施工后房屋开间的尺寸还满不满足设计要求,如果使用者对使用空间要求较高的反而比较麻烦,按照规范要求,砖混结构每层墙面的垂直度偏差不允许超过5MM,结构全高≤10米垂直度偏差为±8mm,全高≥10米直度偏差为±18mm。

311

2024-05-01诗诗2009
非常危险。

166

2024-04-24FLYINGJOHNNY
10公分都让墙变成12墙了。还增加了自身重量

225

2024-04-12wuyan841106
不会有安全隐患,但质量肯定是不合格的,需要注意的是抹灰施工后房屋开间的尺寸还满不满足设计要求,如果使用者对使用空间要求较高的反而比较麻烦,按照规范要求,砖混结构每层墙面的垂直度偏差不允许超过5MM,结构全高≤10米垂直度偏差为±8mm,全高≥10米直度偏差为±18mm。

140