首页 > 装修知道 > 装修设计 > 卫生间 > 卫生间局部等电位联结有什么要求有对水电了解的多的吗?

卫生间局部等电位联结有什么要求有对水电了解的多的吗?

浏览次数:2050|时间:2024-04-30

热门回答

2024-05-07疯哥觅食
卫生间等电位联结安装方法就是将卫生间内的所有明露的金属物都要与接地系统相连,包括上下水管、浴室扶手、拉帘横杆等,目的是保护使用者在非正常情况下发生触电事故。 由于初装房间内还没有安装卫生器具,所以施工单位会在卫生间内预留一个等电位端子箱,对于用户在装修时只要通知装修队伍将卫生间内的明露金属物同等电位端子箱内端子排用不小于4平方的接地导线相连就可以了。

146

2024-04-30有前有钱
等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24V直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的。 ?? ??日常使用一般没必要检测吧。现在的水管都用PE管了,卫生间带金属的东西用得不多呵。

207

2024-04-27秀之美--艳梅
卫生间等电位联结安装方法就是将卫生间内的所有明露的金属物都要与接地系统相连,包括上下水管、浴室扶手、拉帘横杆等,目的是保护使用者在非正常情况下发生触电事故。 由于初装房间内还没有安装卫生器具,所以施工单位会在卫生间内预留一个等电位端子箱,对于用户在装修时只要通知装修队伍将卫生间内的明露金属物同等电位端子箱内端子排用不小于4平方的接地导线相连就可以了。

40

2024-05-04yangyang2336903
局部等电位没有要求连接到引下线,但是必须连接到总等电位。 局部等电位联结(LEB):在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通:   ——PE母线或PE干线;   ——公用设施的金属管道;   ——建筑物金属结构。

262