首页 > 装修知道 > 装修设计 > 卫生间 > 请问,卫生间局部等电位箱的做法有会的吗?

请问,卫生间局部等电位箱的做法有会的吗?

浏览次数:1130|时间:2024-05-06

热门回答

2024-04-27南京1942
卫生间局部等电位采用圈梁内一根钢筋沿四周焊接形成闭合的环路,四周连接点用不小于10的圆钢做7字型跨接(采用罗纹钢做跨接规格适当增大),然后将卫生间底板钢筋网上层的钢筋点焊(与圈梁钢筋进行点焊),形成不大于60*60的网格,遇到有剪力墙的建筑,要在剪力墙里敷设横筋,也要点焊成60*60的网格。采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软线与局部等电位端子连接。最后记住卫生间局部等电位不必与防雷引下线进行连接,因为局部等电位没有接地电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求

103

2024-05-01蚊防四宝
卫生间等电位的做法按以下进行:一、电位接地端子盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的冷轧钢板制作,采用暗敷方式。二、等电位联结的做法如下:1.在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;2.金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作连接。当给排水管、浴盆为非金属材料时不作连接。3.局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测;4.等电位联结线采用BVR—lX4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4扁钢连。卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。5.具体联结点为:卫生间内的备用插座、电热水器插座、热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前灯的PE线、金属浴缸的预留接线盒、金属吊顶骨架和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。

231

2024-04-28信息全无
2024-04-28Vickey小姐
卫生间等电位焊接做法1、卫生间圈梁与避雷引上线焊接并在圈梁一处焊接20*2扁钢引至等电位箱,卫生间楼板上下皮钢筋网与圈梁(每隔30-50CM)利用(8-10MM短圆钢)焊接。其余需要做等电位连接设备均用套管(套管内穿黄绿相间PE线)引至等电位箱与扁钢连接。2、直接从总等电位那儿引出一根12的圆钢,直升到顶。再在每层卫生间局部等电位处用另一根圆钢一头与12的圆钢焊接,另一头则预留在卫生间,至于卫生间内的等电位连接就用软线来代替了。

285