首页 > 装修知道 > 装修设计 > 厨房 > 厨房排烟量计算方法哪位懂有没有人来指教一下?

厨房排烟量计算方法哪位懂有没有人来指教一下?

浏览次数:2459|时间:2024-04-28

热门回答

2024-05-04默然回首千百度
油烟净化器的类型和运行方式可以根据厨房实际情况进行选择。在油烟净化器安装之前,首先要对排烟系统中各部分的实际运行参数进行核算。厨房油烟排风量是其中重要运行参数之一,我们就来看下厨房油烟排风量是如何确定的。
  为了保证净化效果,在实际设计时排烟风量要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸风速度通常不低于0.5m/s。最小排风量通常用下式计算: L=1000PH
  式中:L — 排风罩排风量,m3/h;
  P — 罩口的周边长(靠墙的边不计),m;
  H — 罩口至灶面的距离,m。
  用上述公式计算出排风量后再按罩口面积核算罩口吸风速度,保证罩口吸风速度不低于0.5m/s。
  在实际的工程设计中,往往采用估算的方法,根据《民用建筑暖通空调设计技术措施》中对厨房通风量的规定,厨房通风量也可按如下换气次数确定:
  中餐厨房:L = 40~50(次/h);
  西餐厨房:L = 30~40(次/h);
  职工餐厅:L = 25~35(次/h)。
  通过以上计算方法我们就能更好的明确厨房中相关数据,根据这些参数一定可以挑选到合适的油烟净化器。

296

2024-05-03我是娜弟
通风量的计算
机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式:
L=Q/0.337(tp-ti) 
(1)
式中,L--必须的通风量、m3/h;
tp--室内排风计算温度,可采用下列数值:夏季35摄氏度,冬季15摄氏度;
ti--室内通风计算温度,摄氏度;
Q--厨房内的总发热量(显热),W;
Q=Q1+Q2+Q3+Q4 
(2)
式中,Q1--厨房设备散热量,按工艺提供数据计算,如无资料时,可参考文献;
Q2--操作人员散热量,W;
Q3--照明灯具散热量,W;
Q4--室内外围护结构的冷负荷,W。

170

2024-05-02小梅0429
排烟风量的计算: 
1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m?/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m?/h; 
2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m?...。

238

2024-04-29懒羊羊咩哈哈
