首页 > 装修知道 > 装修设计 > 厨房 > 求助下厨房排烟风量计算方法谁能说一下?

求助下厨房排烟风量计算方法谁能说一下?

浏览次数:2234|时间:2024-05-03

热门回答

2024-05-06心赏198808
1.通风量的计算
机械通风的换气量应通过热平衡计算求利,其计算公式:
L=Q/0.337(tp-ti) 
(1)
式中,L--必须的通风量、m3/h;
tp--室内排风计算温度,可采用下列数值:夏季35摄氏度,冬季15摄氏度;
ti--室内通风计算温度,摄氏度;
Q--厨房内的总发热量(显热),W;
Q=Q1+Q2+Q3+Q4 
(2)
式中,Q1--厨房设备散热量,按工艺提供数据计算,如无资料时,可参考文献;
Q2--操作人员散热量,W;
Q3--照明灯具散热量,W;
Q4--室内外围护结构的冷负荷,W。
2.局部排风量
局部排风量按排风罩面的吸入风速计算,其最小排风量为L=2000P·H
式中,L--排风罩排风量,m3/L;
P--罩子的长度(靠墙的边长不计),m;
H--罩口至灶面的距离,m。
3.厨房通风量估算
在总结工程设计及使用的基础上,设计人员可按如下通风次数进行估算:
中餐厨房 n=40-50h-1;
西餐厨房 n=30-40h-1;
在估算出的通风量中,局部排风量按65%考虑,全面排风量按35%考虑。
希望以上资料能帮助到你。望采纳。

266

2024-04-23蝉翼之円
厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。
按炉头的话,一般是2500~3000m?/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。
利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。
风管的管内风速一般取10~12m/s计算。
以上信息仅供参考,希望能帮到你。

32

2024-05-09一抹熙云
1.通风量的计算
2024-04-28糖醋jiang
很简单的,排烟风量的计算:
  
1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m?/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m?/h;
  
2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m?/h计算。

113