首页 > 装修知道 > 装修设计 > 厨房 > 酒店厨房排烟罩怎么设计安装?

酒店厨房排烟罩怎么设计安装?

浏览次数:1201|时间:2024-05-04

热门回答

2024-05-10wangxinrose
排风量要根据厨房大小、炉灶的数量、烟罩的尺寸、污染物的散发量来确定。一般有几种方法确定厨房的排风量:(1)按换气次数确定排风量:各家厨房差别较大,厨房面积与厨具、炉灶的数量不成正比,同样灶的产生的污染物和热量也.差别很大。实际上厨房通风并非是全面通风,按换气次数设计风量会有很大的误差。(2)按污染物散发量的多少设计排风量:国家环保 GB18483-2001饮食业油烟排放标准规定每个灶头需风量2000m3/h。笔者认为按照此方法设计风量仍有局限性。实际上饮食业的实际情况要复杂:炉灶大小,炉灶有广式、苏式等分别;除了灶头外还有汤锅、煲仔、蒸锅烤箱等;在功能上,有烹调间,蒸煮间,面点间,烧烤间,西餐加工间,洗碗间等,散热量及污染物散发量都不同,简单按灶头数量确定排风量是不适当的(3)以烟罩的大小来确定风量:
以烟罩下沿和灶台之间的进风面积和进风速度的乘积来计算风量较为合适。排风量可按下式计算:G=3600L(h2-h1)Vx,m3/hL------烟罩下进风面的长度 (烟罩两端长度以及双面进风另一边长度也应计算在内), m ;h1-----灶台高度,m;h2-----烟罩下沿高度,m;Vx------进风速度,m/s。我厂生产的通风管道全部按国家标准进行,选用优质型材,精心拼装加工而成,出厂前严格检验,上门安装。本厂本着“精益求精、至诚服务”的企业经营理念和“诚信、专业、高效”的服务宗旨,竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务,得到了广大客户的肯定和信任,并且在激烈的市场竞争中不断发展壮大。排油烟管道---排风管道--通风管道 安装,设计 定做 调试 维修 加工改造 系统管道布置。加工白铁皮管道,不锈钢管道,各种消防通风管道,排气管道,排风管道,地下室通风工程,商场通风管道

260

2024-05-12华丽的转身159
2024-05-04美梦似路长!
厨房烟道的走法有5种,要看实际情况适合哪一种了,第一:在顶棚里面预埋直径160MM的PCV管,放在烟机设计位置的上方。第二:在吊柜顶部与厨房顶棚之间的空隙走,吊柜前面需要设计封板遮挡。第三在烟机二层挡板后面直接走背墙,这样的一半是别墅才能实现。第四:老式房子,没用公用烟道的,烟机在飘窗上,烟机管走窗户玻璃。第五:厨房高度吊顶后低于2300,第一种第二种方法无法实现,烟机管在吊柜里穿过吊柜侧板进入共用烟道。烟机烟道的的设计直接影响到烟机的排烟效果和整体厨房外观的效果,建议采用第一、第二种方式。 

175

2024-05-04哈笑折腰
这个本人有个比你这个更好的建议,你可以去找卖厨房排烟设备的店里去 找他一问他马上就能出个具体 详细的方案给你

306