一、主控项目1.变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象;2.接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地可靠。3.变压器的相关电气试验必须合格。4.保护装置整定值符合规定;正确操作及联动试验正确。5.变压器的高、1.分接头的位置应符合运行要求。有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。2.绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。3.装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。4.检查变压器铭牌上所列各项技术参数及产品附件与图纸上的型号、规格等相符;出厂资料、文件需齐全。5.变压器本身不应有机械损伤,箱盖螺栓应完整无缺,密封衬垫要求严密良好,无渗油现象。6.易损部件如套管、油位表、呼吸器、信号温度计、气体继电器等有无损坏现象。7.变压器顶盖上应无遗留杂物。8.储油柜、冷却装置等油系统上的阀门均应打开,且指示正确。9.变压器的基础轨道应水平;装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%~1.5%的升高坡度(制造厂规定不需安装坡度除外)。10.当与封闭母线连接时,其套管中心线与封闭母线中心线相等。11.油漆应完整、相色标志正确。低压侧接线、相色清晰、安装合理。1.变压器在运行情况下,应能安全的查看储油柜和套管、油温、气体继电器,必要时应装设固定梯子。2.室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。3.变压器的门应采用阻燃材料并上锁,门上应标明变压器的名称、编号及标示牌。4.油浸式电力变压器应按有关设计规程规定设置消防设施和事故储油设施,并保持完好状态。5.大中型变压器应有永久或临时性起吊钟罩设施及场地。

293

2024-05-04青青园中葵me
你好,配电室设计规范:10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节对建筑的要求第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。第6.2.4条变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。第6.2.7条配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。4.10对有关专业的要求4.10.1可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。4.10.2有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:(1)变压器室位于高层主体建筑物内。(2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。(3)变压器位于建筑物的二层或更高层。(4)变压器位于地下室或下面有地下室。(5)变压器室通向配电装置室的门。(6)变压器室之间的门。4.10.3变压器室的通风窗,应采用非燃烧材料。4.10.4配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。4.10.5有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施:(1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。(2)变压器室下面有地下室。(3)变压器室位于民用主体建筑物内。4.10.6配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。4.10.7当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。4.10.8高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗。4.10.9变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。4.10.10配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。4.10.11当变压器室、电容器室采用机械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器。4.10.12变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施。4.10.13配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。配电装置室、变压器室、电容器室的顶棚及变压器室的内墙面应刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光或用水磨石地面。4.10.14长度大于8m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。若两个出口之间的距离超过60m时,尚应增加出口。楼上、楼下均为配电装置室时,位于楼上的配电装置室至少应设一个出口通向室外的平台或通道。4.10.15配变电所的电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。当配变电所设置在地下室时,其进出地下室的电缆口必须采取有效的防水措施。4.10.16变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。4.10.17电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风方式。电容器室内应有反映室内温度的指示装置。4.10.18变压器室、电容器室当采用机械通风或配变电所位于地下室时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。如周围环境污秽时,宜加空气过滤器(进风口处)。4.10.19有条件时配电装置室宜采用自然通风。高压配电装置室装有较多油断路器时,宜装设事故排烟装置。4.10.20在采暖地区,控制室(值班室)应采暖,采暖计算温度为18℃。在特别严寒地区的配电装置室装有电度表时应设采暖。采暖计算温度为5℃。控制室和配电装置室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。4.10.21位于炎热地区的配变电所,屋面应有隔热措施。控制室(值班室)宜考虑通风,有条件时可接人空调系统。4.10.22位于地下室的配变电所,其控制室(值班室)应保证运行和卫生条件,当不能满足要求时,宜装设通风系统或空调装置。4.10.23变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。4.10.24装有六氟化硫的配电装置、变压器的房间其排风系统要考虑有底部排风口。4.10.25有人值班的配变电所,宜设有上、下水设施。4.10.26在配电装置室内裸导体上空布置灯具时,灯具的水平投影与裸导体的净距应大于1m。灯具不应采用软线吊装或链吊装。4.10.27干式变压器室、配电装置室、控制室、电容器室当设置在地下层时,在高潮湿场所,宜设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器,在地下室内并应有排水设施。

296

2024-04-25美食家Kitty
2024-04-29大美美美女
配电变压器为变电所的重要组件,无外壳干式变压器直接落地安装,四周加保护遮栏;有外壳干式变压器直接落地安装。其安装参见国家建筑标准设计图集。03D201-410/0.4kV变压器室布置及变电所常用设备构件安装。相对于油式变压器,干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。特别是新的系列,损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。

185

2024-05-13Tracy猪猪
主控项目1.变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象;2.接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地可靠。3.变压器的相关电气试验必须合格。4.保护装置整定值符合规定;正确操作及联动试验正确。5.变压器的高、低压侧接线、相色清晰、安装合理。

97

2024-04-25夏小麦521
1.供配电系统1.1地下变电站设计时应注意几个问题:在地下变电站设计时除现有规范之外还应注意下列几个问题:1.1.1平面布置要紧凑在符合规范的前提下,尽量做到平面布置要紧凑,要充分利用空间适当降低层高,减少地下的开挖深度。有条件者应采用上进线上出线方式。1.1.2出入口出入口不能少于二个,其中一个是主要出入口(人员及设备出入口),另一个是安全出入口,另外必须考虑设备出入口,设备出入口可以采用吊装孔,但是吊装孔必须有可靠的防水措施。门宽为设备宽加200毫米,门高为设备高加300毫米,门均为防火门,内部门的开启方向应符合要求。1.1.3电缆进出口电缆进出口已设有专用电缆井道,必须有防水防洪措施。1.1.4通风系统地下变电站必须设置可靠的送、排风系统,宜采用下侧送上侧回(送风口距地300毫米)。风管不能进入变电站,宜设事故排风扇。变电站的换气次数为15次/h,具体应根据发热量计算,如果采用地道风,在风道入口处应设防火阀门。1.1.5防水措施地下变电站应妥善选择防水措施(如常用的有隔水法、降排水法和综合法),沿地下室的外墙内侧应设排水明沟和集水坑。1.1.6防洪措施地下变电站的所有出入口均要高出站外地面,为安全起见,一般要求高出百年一遇的洪水位0.3米。附设地下变电站的室内地坪应抬高0.15米,严防水喷淋动作时的积水。1.1.7防潮措施地下变电站各房间(高低压配电间、变压器间)应设置去湿机电源插座,箱板平齐。插座容量视去湿机容量而定。1.1.8防火措施地下变电站应设置安全可靠的防火措施,具体可参见有关防火规范。1.2积极推广应用D·Yn11结线配电变压器1.2.1D·Yn11结线配电变压器具有低损耗、抑制高次谐波电流、容量能充分利用、零序电抗小,对切除低压侧单相接地故障有利等优点。1.2.2D·Yn11结线配电变压器过电流保护应采用三相三继电器星形接线,可以提高变压器过电流保护的灵敏度,是Y·Yn0变压器的1.155倍。若采用交流操作电源时,应采用去分流式继电保护接线方式。1.2.3D·Yn11结线配电变压器根据规程要求,一般设置电流速断保护、过电流保护、低压侧单相接地短路保护、其整定值计算与Y·Yn0配电变压器相同。希望对你有帮助!

84