首页 > 装修知道 > 公装设计 > 体育场馆 > 体育馆声学有哪些规范有没有人清楚?

体育馆声学有哪些规范有没有人清楚?

浏览次数:243|时间:2024-05-08

热门回答

2024-04-26多彩装修
一句话移动等医疗教育生活配套,未来规划的还有,内江市中心体育馆,文化中心,内江博物馆描述您的问题?(字数在500个字以内)

98

2024-05-10吃吃吃吃吃Chen
1、消声室、隔声室、混响室、医学测听室及条件反射室等专业实验室的声学设计、建造施工;
2、演播室、录音棚(室)、琴房等专业技术用房的声学咨询、设计及装饰施工;
3、体育馆、会议厅、报告厅及多功能厅等公共厅堂的建筑声学设计、施工装修;
4、各类机械设备噪声治理工程包括各类机房噪声治理及隔声罩、隔声屏障等环境噪声工程的设计、施工;
5、声学产品包括吸声材料、消声产品及隔声材料的设计与销售;
6、减振、隔振、降噪工程设计、施工,隔振、减振器材的销售

112

2024-04-25MOMO丫丫
一句话移动等医疗教育生活配套,未来规划的还有,内江市中心体育馆,文化中心,内江博物馆描述您的问题?(字数在500个字以内)

165

2024-04-24无形风9596
1、主体育馆观众席及比赛场地的声学特性指标: 扬声器吊挂在半径为22.5米的马道上,配合灯光设计。要求扬声器对服务区的直达声覆盖均匀,避免过多重复造成声干涉及影响清晰度,同时各扬声器系统到达观众的声音尽量有较合理的方位感,尽可能避免声音从后方,侧方来的感觉,要求语言扩声清晰宏亮,有较高的传声增益,音乐重放时要求声音丰满自然,清晰亮丽。 根据体育馆行业标准JGJ/T131-2000中的一级标准: 最大声压级:105dB 传输频率特性:以125Hz-4000Hz 平均声压级为0dB,在此频率内允许+4--4dB变化(1/3倍频程测量),63-125Hz和在4000Hz-8000Hz内允许变化 传声增益:125 Hz-4000Hz平均》-10 dB 声场不均匀度:中心频率1000Hz,4000Hz,大部分区域不均匀度≤8dB 系统噪声:扩声系统不产生明显可觉察的噪声干扰(如交流声等)。 
2、对主席台的贵宾听众应有比观众席更好的声音质量,应设置较好的辅助扬声器系统。 
3、训练馆、大众馆观众席的声学特性指标: 扬声器吊挂在半径为15.18米的马道上,配合灯光设计。根据体育馆行业标准JGJ/T131-2000中的三级标准 最大声压级:90dB 传输频率特性:以250Hz-4000Hz 平均声压级为0dB,在此频率内允许+4- -10dB变化(1/3倍频程测量) 传声增益:250 Hz-4000Hz平均》-14 dB 声场不均匀度:中心频率1000Hz,4000Hz,大部分区域不均匀度≤10 dB 系统噪声:扩声系统不产生明显可觉察的噪声干扰(如交流声等)。 
4、应急广播兼背景音响系统的声学特性指标: 
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中语言和音乐兼用扩声系统三级标准 最大声压级:250Hz-4000Hz 范围的平均声压级〉85dB 传输频率特性:以250Hz-4000Hz 平均声压级为0dB,在100-此频率内允许+4- -10dB变化 传声增益:250 Hz-4000Hz平均》-14 dB 声场不均匀度:中心频率1000Hz,4000Hz,大部分区域不均匀度≤10 dB 系统噪声:扩声系统不产生明显可觉察的噪声干扰(如交流声等)。 
5、扩声系统应具有以下功能: 
(1)能满足各类体育竞赛、表演及会议等扩声要求。 
(2)能重放大屏幕显示图像的声音信号,并同地隔离传输信号。 
(3)能进行实况电视转播,提供信号,并同地隔离传输信号。 
(4)能进行消防广播信号的转播,及提供给公共广播系统信号,并同地隔离传输信号。 
(5)具有监听系统:设置监听有源扬声器系统及监听耳机。 
(6)具有功放监控显示功能:能显示每台功放的输入信号电平。控制功放工作状态。 
(7)具有对观众席及比赛场地的每个扬声器输入能量可独立调校。 
(8)具有30组以上场景程序设置。 
(9)具有程序开关机功能。 
6、系统设备器材选用原则: 
(1)可靠性:扩声系统应具有长期稳定工作能力,选用设备均应符合国家的或国际的有关标准,而且是全新的未使用过的产品,均有合格证、质保书、产地证明、测试资料等质量保证依据。 
(2)实用性:扩声系统必须满足技术指标和功能要求,具有可实现性,操作方便,维护容易。 
(3)先进性:在满足实用性,可靠性的前提下,应是先进的系统,主要设备应采用和著名品牌的产品,系统的设计应采用先进的设计手段和理念。 
(4)一致性:系统必须具有较高的性价比为优先,实用不夸张,高档而不奢侈。 
7、安装要求: 
(1)供货商的安装工作必须服从业主现场代表管理。 
(2)供货商的安装接线等应符合国家有关标准和系统设备的安装要求。 
(3)安装质量应达到优良等级。 
8、接地要求:保证系统需良好接地应符合安全要求,避免交流声,应用基础接地其接地电阻小于1欧姆,单独接地装置接地,其接地电阻小4欧姆。供货方可提出具体要求。 
9、供电系统说明: 按标准为一级负荷供电,设一配电箱二路进线,三相五线制常用一路,另一路备用自动倒备,每路三相供电,业主方做到上接点,下接点由供货商接至系统设备进行供电,其配电要求,输出路数,每种数量容量,总容量及系统设计供电系统图由供货方提出。

286

2024-05-06明明威武
剪刀式和交叉式楼梯常用于疏散密集的人群,例如体育馆、高等学校教学楼等。高层建筑常采用交叉式楼梯作安全楼梯(又称消防楼梯),作安全楼梯使用时应按防烟楼梯设计,根据防火规范要求有足够的开窗面积或设置排烟道。

289